感烟探测器安装

请问:感烟探测器是否可以不安装在屋顶的最高处,是否可以采用绳吊的方式呢?

lylvice 发表于 2021-12-29 18:28:37

这个得开你是什么屋顶。一般都不可以这样安装。

ysfluck 发表于 2021-12-30 08:15:53

不可以,需安装在烟气聚集的地方。可以参考火规6.2.18

苏凌枫z 发表于 2021-12-30 08:40:50

像灯具一样吊链安装?一般没这么做过......倒是很新奇。{:1_428:}

623190127 发表于 2021-12-30 09:17:46

当然不可以,烟气是往上聚集的呀。GB50116中也有明确部分场所探测器下表面至顶棚的最大距离。

890214 发表于 2021-12-30 09:48:52

见过,12米的厂房,设计是烟感吸顶,验收时发现烟感吊杆安装,杆长1米。

890214 发表于 2021-12-30 09:52:33

同事参加验收时所见,问我行不行,我说不知道。

dqaq 发表于 2021-12-30 09:57:50

顶部有热屏障的情况下,需要下移一点安装。其他情况应该吸顶。

lylvice 发表于 2021-12-30 10:16:32

890214 发表于 2021-12-30 09:48
见过,12米的厂房,设计是烟感吸顶,验收时发现烟感吊杆安装,杆长1米。

12米不是要做两种嘛吊一米还可以接受