今天被审查师提了应增加车库CO检测系统这一条,我是刚毕业不久的萌新,之前做都没有做CO检测,也没有被提过,现在无从下手,有没有大佬有图可以参考一下或者指点一下{:1_452:}

树欲静而风不止 发表于 2021-12-29 15:22:36

厂家的资料,参考一下

770 发表于 2021-12-29 17:20:02

树欲静而风不止 发表于 2021-12-29 15:22
厂家的资料,参考一下

感谢树总!

lylvice 发表于 2021-12-29 18:41:09

770 发表于 2021-12-29 17:20
感谢树总!

弱电这块东西都是触类旁通的,大致都是一样的,只不过传感器这块不同,其他部分都一样基本上

百家钱 发表于 2021-12-30 09:39:51

我有个项目都没做 暖通那边是直接跟风机联动了....
检测仪型号是AG200不知道是不是跟车库比较小有关

x01oct 发表于 2021-12-30 10:53:45

直接画,每个防火分区设1~2个CO探测器,直接连回排风机控制箱,然后就基本搞定了
有DDC的话,回DDC箱

770 发表于 2021-12-30 17:06:23

感谢各位前辈~跟审查师商量了一下,直接在风机控制箱预留了个线路到CO检测装置

xswsymao 发表于 2021-12-30 17:18:54

百家钱 发表于 2021-12-30 09:39
我有个项目都没做 暖通那边是直接跟风机联动了....
检测仪型号是AG200不知道是不是跟车库比较小有关

跟车库大小没关系,平面不画的话直接在排风机箱留个回路

cherish672 发表于 2022-3-8 15:12:06

有规范说必须要设置了吗?

plainlife 发表于 2022-3-9 09:29:35

本帖最后由 plainlife 于 2022-3-9 09:30 编辑

做绿建一般都做!可以看一下绿建评价标准!

muyu 发表于 2022-3-9 09:44:52

cherish672 发表于 2022-3-8 15:12
有规范说必须要设置了吗?

新民标24.4.5

muyu 发表于 2022-3-9 09:48:24

muyu 发表于 2022-3-9 09:44
新民标24.4.5

绿建5.1.9               