设计学童 发表于 2021-12-27 16:04:31

220V的路灯依次接入380V的A,B,C三相上,请问压降公式用哪个?

220V的路灯依次接入380V的A,B,C三相上,类似于单相户表的接法;请问压降公式用哪个?能不能说一下理由。

设计学童 发表于 2021-12-27 16:08:29

公式里面没有表述负荷电压,所以有点疑惑。

bainianwutong 发表于 2021-12-27 21:59:14

两者都不是,参见大学教材《供配电技术》负荷均匀分布的电压损失计算

azbe 发表于 2021-12-27 22:12:45

bainianwutong 发表于 2021-12-27 21:59
两者都不是,参见大学教材《供配电技术》负荷均匀分布的电压损失计算

理论上是这样的,但作为工程计算,没必要非常准确。

dqaq 发表于 2021-12-27 22:13:14

严格地说,这两个公式都不能准确计算你说的这种情况。虽然每组(A、B、C一轮,简称A灯、B灯、C灯)三相平衡,但不是接在同一位置,电源到A灯之间N线无电流,A-B灯之间和B-C灯之间N线上都有电流,大小和相位不同。所以线路电压损失既有相线全线的损失,又有N线局部两段的损失,且这两段损失还不能代数相加。如果你愿意一段一段地算是可以的,但太麻烦。

dqaq 发表于 2021-12-27 22:16:50

简单地近似,每组按最远一盏灯(比如C灯)计算距离,按三相平衡负荷的公式2计算,将B、C灯在N上的电压线损失,近似为A、B灯在增加长度上的相线电压损失即可。

x01oct 发表于 2021-12-28 08:35:36

把路灯按成组考虑,然后按三相计算,这样相对准确一些,不要用单相公式,思考一下原理也知道那个算出来压降大

设计学童 发表于 2021-12-28 10:00:00

dqaq 发表于 2021-12-27 22:16
简单地近似,每组按最远一盏灯(比如C灯)计算距离,按三相平衡负荷的公式2计算,将B、C灯在N上的电压线损 ...

你说的有道理,我也是认为ABC灯,近似看成C灯位置的三相负荷,3倍单灯的功率算。

设计学童 发表于 2021-12-28 10:01:49

dqaq 发表于 2021-12-27 22:16
简单地近似,每组按最远一盏灯(比如C灯)计算距离,按三相平衡负荷的公式2计算,将B、C灯在N上的电压线损 ...

我还有一个思路就是公式1不要公式上面的2计算,好像也是一样的结果。

dqaq 发表于 2021-12-28 10:09:25

设计学童 发表于 2021-12-28 10:01
我还有一个思路就是公式1不要公式上面的2计算,好像也是一样的结果。

不要2,就是假设N线无电流,当然与三相平衡时一样

设计学童 发表于 2021-12-28 10:21:52

bainianwutong 发表于 2021-12-27 21:59
两者都不是,参见大学教材《供配电技术》负荷均匀分布的电压损失计算

哪位大师的教材啊

lylvice 发表于 2021-12-28 12:29:02

记得三相成股传输的时候可以减少压降。现实中老电工bv线传输三相电,会用电工胶布把电线绑扎在一起。

bainianwutong 发表于 2021-12-29 09:14:05

本帖最后由 bainianwutong 于 2021-12-29 09:35 编辑

设计学童 发表于 2021-12-28 10:21
哪位大师的教材啊
唐志平《供配电技术》(第三版),见16楼的截图

bainianwutong 发表于 2021-12-29 09:15:27

本帖最后由 bainianwutong 于 2021-12-29 09:36 编辑

azbe 发表于 2021-12-27 22:12
理论上是这样的,但作为工程计算,没必要非常准确。
我说的是,直接利用其结论,理想情况下,电压降会差50%;见16楼的截图

fancyboy 发表于 2021-12-29 09:16:19

lylvice 发表于 2021-12-28 12:29
记得三相成股传输的时候可以减少压降。现实中老电工bv线传输三相电,会用电工胶布把电线绑扎在一起。

这是啥原理?