10KV开闭所双重电源进线,单母线不分段,引出两路高压出线还算双重吗?
方案一 10KV户外开闭所双重电源进线,单母线不分段,两进线热备用但是互锁备自投(只能合一路),引出两路高压出线还算双重吗?另外接两台变压器,能不能满足消防末端切换?对于消防来说,方案1对于方案2不利之处在于备自投是故障点,其他可靠性并不降低。有一所学校要扩建,消防要双电源末端切换,新建高压系统我想不做发电机,但是双电源如何取,从双重电源进线前段的两个电源计量箱(计量箱就在开闭所旁边)分接出来,还是考虑造价在现有开闭所备用出线引两路即可(方案1) 1.《民标》3.2.8条,条文解释:一级负荷应由双重电源供电,而且这两个电源不能同时损坏。双重电源可以是来自不同电网的电源,或者来自同一电网但在运行时电路相互之间联系很弱,或者来自同一个电网但其间的电气距离较远,一个电源系统任意一处出现异常运行时或发生短路故障时,另一个电源仍能不中断供电。2.个人觉得从同一开闭所出线双回路不能算双重电源吧。 消防负荷是一级负荷的情况下,不能采用方案一 我们这边得高压方案基本是这样的:
两路进线,单母线分段,一主一备,主进线带全部负荷,备用进线仅带备用那一段的负荷,那么问题来了:
如果平时两路进线均合闸,那么如果某一路线路停电时,分段能不能合呢?
显然,如果备用线路停电,是可以的,因为主电带全部负荷,可是如果主电停电,则分段是不可以合的,因为备电只带了自身的负荷;
所以我们这边是这么运行的:正常时主电合、分段合,备电分;主电故障时,主电分、分段分、备电合;
这是供电局要求的,那么这算不算两路电源一用一备且备用处于热备用呢?
如果方案一不可行,那我觉得我们绝大部分的供电方案均是不可行的,毕竟我们这还不允许设备自投呢。 gety9527 发表于 2021-12-27 10:32
我们这边得高压方案基本是这样的:
两路进线,单母线分段,一主一备,主进线带全部负荷,备用进线仅带备用 ...
一路故障时,另一路不应也故障,方案一如果母线故障,两路都不能送电 树欲静而风不止 发表于 2021-12-27 10:41
一路故障时,另一路不应也故障,方案一如果母线故障,两路都不能送电
{:1_428:}考虑的够深入 gety9527 发表于 2021-12-27 10:51
考虑的够深入
我们的一个实例工程,一个政府项目,里面关押的是双规人员,采用的是方案一(供电部门自行搞得),有次母线故障,供电部门及时去修,也花了一天(修好还要做实验),造成全楼停电,惊动了省纪委(监控看的图像是黑的),于是大发雷霆,先正在改为两段母线{:1_428:} 树欲静而风不止 发表于 2021-12-27 11:17
我们的一个实例工程,一个政府项目,里面关押的是双规人员,采用的是方案一(供电部门自行搞得),有次母 ...
果然还是要实践出真知啊! 树欲静而风不止 发表于 2021-12-27 11:17
我们的一个实例工程,一个政府项目,里面关押的是双规人员,采用的是方案一(供电部门自行搞得),有次母 ...
{:1_428:} 一级负荷供电要求的核心,是两个无失效关联性的电源及对应的两个独立的传输通道。关键是通道的起点和终点怎么算,供规几十年没搞清楚。 所以只能以具体的技术措施替代技术要求,但总免不了挂一漏万,才出现了各种似是而非的方案。 树欲静而风不止 发表于 2021-12-27 11:17
我们的一个实例工程,一个政府项目,里面关押的是双规人员,采用的是方案一(供电部门自行搞得),有次母 ...
纪委的规范比哪个设计规范都厉害,还成双,敢不改{:1_428:} 方案二比较好
页:
[1]