门斗算走廊还是封闭楼梯间?
1栋5层甲类车间,建筑在封闭楼梯间前设置防爆门斗,根据规范“封闭楼梯间、防烟楼梯间、室外疏散楼梯应单独设置配电回路”,那么这个门斗的回路应该算走廊的回路,还是封闭楼梯间的回路? 我理解门斗不算楼梯间,不过这个你应该问建筑 不算 最多算过道如果参照前室,应由前室所在楼层配电箱供电,不和楼梯间一回路 x01oct 发表于 2021-12-24 19:59
我理解门斗不算楼梯间,不过这个你应该问建筑
建筑的没有规定,问了下暖通的,一般计算排风算到走廊了