防雷问题
如图所示,两个屋面不连接,但是两个建筑中间有一段小连廊接上了,这个计算防雷面积是各算各的还是合起来算应该是合起来 必须合起来算。 个人认为 没有必要合起来算。很多学校建筑通过连廊连在一起。合起来整个学校就一个建筑了。 jerknight 发表于 2021-12-24 13:59
必须合起来算。
为啥呢,有依据吗 随你怎么算,对结果来说意义不大! fancyboy 发表于 2021-12-24 14:53
随你怎么算,对结果来说意义不大!
分开算的话小屋面就不需要做防雷 阿拉灯神丁 发表于 2021-12-24 14:36
为啥呢,有依据吗
你的接闪带是否会连通连通了自然就成为整体了 当然合起来算 阿拉灯神丁 发表于 2021-12-24 14:36
为啥呢,有依据吗
虽没问我,但我觉得问题有意思。抠规范条文是找不到答案的。仅从落雷原理上看,有两个思路可探讨。
1、按雷规附录A算法,将两个主体受雷概率,折算成地面扩展面积上的受雷概率。如果地面扩展面积有交叉,可否作为算成一个的依据?
2、两栋建筑间空隙不足以落下一个滚球(按60m算),则击向两建筑间地面的雷闪,都会被屋面截闪,可否作为算成一个的依据?
肯问为什么的,都是好同学{:1_428:} dqaq 发表于 2021-12-24 15:28
肯问为什么的,都是好同学
好好学习,不懂就问,感谢大佬的解答 没必要合起来算 这个问题挺有意思,因为防雷类别是按照雷击次数而不是单位面积雷击次数算的,所以面积越大约危险。
那么,假如你考虑安全,肯定是合起来算安全。
但规范上是以建筑物为单位的,所以,刻意不用合起来。
总之,只不过是个规定而已。