wkshid13 发表于 2021-12-22 13:52:16

消防稳压泵是否有要求一定需要双电源。

很多人说稳压泵需要双电源。要满足火灾时的初期压力..但实际上目前已经取消了10分钟的说法了..个人认为并不需要双电源..尤其是喷规明确说了开启末端试水2分钟内启动消防主泵了..消火栓也是类似道理..说明火灾时实际中并不强制需要稳压泵的. 只是日常稳压的.我认为的是对么?

树欲静而风不止 发表于 2021-12-22 14:39:35

道理是这样的,但我们一直按消防负荷做

afengx 发表于 2021-12-22 15:09:32

名称不好,带有“”消防“”二字

百家钱 发表于 2021-12-22 16:43:55

主要是消防消火栓方面的 满足不了规范上要求的压力所以需要增设消防稳压泵
消防水系统需要 而它参与了消防就属于消防负荷了

x01oct 发表于 2021-12-23 08:02:15

道理归道理,但是还是目前按消防电源做

轻云舟 发表于 2022-1-1 19:44:37

不太明白您这个问题,消防稳压泵不得从消防泵房配电柜上接线了,消防泵是双电源,稳压泵不也就跟着双电源了吗?是不是您说的有时候稳压泵不跟消防泵在一起,在消防水箱那?

x01oct 发表于 2022-1-2 11:10:32

轻云舟 发表于 2022-1-1 19:44
不太明白您这个问题,消防稳压泵不得从消防泵房配电柜上接线了,消防泵是双电源,稳压泵不也就跟着双电源了 ...

比如屋顶的

轻云舟 发表于 2022-1-2 12:58:54

x01oct 发表于 2022-1-2 11:10
比如屋顶的

哦,这样的没怎么接触过