地下室变配电房设置问题
以往变配电都是设在地下室设备区的,自从看到了《民用建筑设计统一标准》图示 20J813,变配电房可以与车库共防火分区,所以想请教各位同行是否有按图集做法做过规范现在没有要求变电所单独防火分区吧 树欲静而风不止 发表于 2021-12-22 14:35
规范现在没有要求变电所单独防火分区吧
但建规里提到了 设备区的感念然后条文解释里又说是水电暖保障用房。所以我们这默认做法都是独立的设备区 jerknight 发表于 2021-12-22 17:24
但建规里提到了 设备区的感念然后条文解释里又说是水电暖保障用房。所以我们这默认做法都是独立的设 ...
是的,这个没有明确 图示 其实与《民用建筑设计统一标准》8.3.1-3冲突。 《民用建筑设计统一标准》8.3.1-3 变电所宜设在一个防火分区内。当在一个防火分区内设置的变电所,建筑面积不大于200.0m2时,至少应设置1个直接通向疏散走道(安全出口)或室外的疏散门;当建筑面积大于200.0m2时,至少应设置2个直接通向疏散走道(安全出口)或室外的疏散门;当变电所长度大于60.0m时,至少应设置3个直接通向疏散走道(安全出口)或室外的疏散门。 8.3.1图示8仅仅满足条文中“建筑面积不大于200.0m2时,至少应设置1个直接通向疏散走道(安全出口)或室外的疏散门”要求 接触的项目变电所都没单独划防火分区
都是计入车库防火分区的
消防泵房倒是有单独划防火分区的 树欲静而风不止 发表于 2021-12-22 14:35
规范现在没有要求变电所单独防火分区吧
建筑说有,车库4000平米防火分区,设备区可不是4000平米,我们这里跟审图沟通多次,好像只有消防风机房目前是跟着车库防火分区走的,其余都是独立防火分区,所以平面布置很受限制。 D800-1~8 发表于 2021-12-22 18:22
接触的项目变电所都没单独划防火分区
都是计入车库防火分区的
我跟您正好相反,我这里所有项目都是主要设备机房单独设防火分区的。 我接触的项目跟8#说法是一致的 要和建筑沟通,我们设备机房都要在一个防火分区内,除非是像暖通风机房一样是给车库用的这种例外 二点半太阳 发表于 2021-12-22 17:48
8.3.1图示8仅仅满足条文中“建筑面积不大于200.0m2时,至少应设置1个直接通向疏散走道(安全出口)或室外的疏 ...
图集作为指导性的做法 有一定参考价值 哪怕即使这么做了 被审图提 也有依据可回 mofei0312 发表于 2021-12-23 10:57
要和建筑沟通,我们设备机房都要在一个防火分区内,除非是像暖通风机房一样是给车库用的这种例外
看到这本图集前都是独立的防火分区
现在有个项目 试试按图集做法 院里建筑老总也同意试试水 不尝试谁也不知道结果 好像是有规范要求的,不然最后还是要调回和设备机房一个分区