张智幸 发表于 2021-12-22 09:40:50

冷风机配电

各位好:
            冷风机配电以前没做过,请教各位前辈,冷风机配电是直接馈电吗?需要加什么接触器、热继电器吗?

天道酬勤1 发表于 2021-12-22 10:20:59

有个省事的做法是,直接给控制箱配电,控制箱由厂家提供

贾行家 发表于 2021-12-22 10:29:00

你给空调配电,回路上加接触器热继电器吗?肯定是不加。所以你图片上这个同理。

树欲静而风不止 发表于 2021-12-22 14:40:52

冷风机是什么?

苦瓜不苦 发表于 2021-12-22 15:00:34

这个又叫环保空调,一般都是直配电源。

张智幸 发表于 2021-12-22 17:20:10

树欲静而风不止 发表于 2021-12-22 14:40
冷风机是什么?

空气冷却机,冷库用的那一种,制冷用的。

阿拉灯神丁 发表于 2021-12-22 17:30:13

天道酬勤1 发表于 2021-12-22 10:20
有个省事的做法是,直接给控制箱配电,控制箱由厂家提供

我就一直这么做

D800-1~8 发表于 2021-12-22 18:27:29

冷风机,通常只配电,到厂家的控制箱。

如果你做控制,那要做到位,很多阀门、测温、二次接线的要求


相当于你扮演了制冷厂家技术员的角色
但是没拿到那份工资

x01oct 发表于 2021-12-23 08:07:33

不用控制,直接配电,这种机组自带控制箱,控制箱里有保护。但是一个机组几个控制箱,估计你需要等设备订货了才能知道