事故风机是否按照消防负荷?
事故风机为气体消防的区域服务时,是否按照消防负荷供电? 我一般是按消防负荷 不算消防负荷。可按一二级负荷要求供电。 张智幸 发表于 2021-12-22 09:38我一般是按消防负荷
作为消防负荷的依据时什么? 不按照消防负荷,事故后风机 不是消防负荷,但是按消防来对待一般也不提 天道酬勤1 发表于 2021-12-22 10:19
不是消防负荷,但是按消防来对待一般也不提
不是消防负荷,为何按照消防负荷来对待 不是消防负荷,论坛讨论过,也跟过图审的审图意见,按消防负荷做的被提违规 只有上海地标提过,接消防电源 厨房的事故通风算消防负荷么?有气体灭火的房间,放完气体后的通风算消防负荷么? 树欲静而风不止 发表于 2021-12-22 14:43
只有上海地标提过,接消防电源
树总,请问上海地表哪本规范? z405664385 发表于 2021-12-22 15:21
厨房的事故通风算消防负荷么?有气体灭火的房间,放完气体后的通风算消防负荷么?
厨房事故风机,没有异议。机房内气体消防用的事故排风,有说法给消防用的, 所以要消防供电。 再做一个题目(本题10分)
厨房事故风机、机房气体灭火事故排风,
是否需要做非消防电源切除?
D800-1~8 发表于 2021-12-22 18:41
再做一个题目(本题10分)
厨房事故风机、机房气体灭火事故排风,