845245015 发表于 2021-12-21 11:40:31

这条审图意见各位专家怎么看?该如何修改

这条审图意见各位专家怎么看?该如何修改

845245015 发表于 2021-12-21 11:43:15

再补充图集的方案

azbe 发表于 2021-12-21 11:58:29

规范中的插图,楼梯间只有楼层标志,没有方向标志

845245015 发表于 2021-12-21 12:02:04

azbe 发表于 2021-12-21 11:58
规范中的插图,楼梯间只有楼层标志,没有方向标志

您的意思我把中间休息平台的给取消掉是吗?

张智幸 发表于 2021-12-21 12:21:15

845245015 发表于 2021-12-21 12:02
您的意思我把中间休息平台的给取消掉是吗?

在图上楼层指示标志灯那一面墙上加一个向左的疏散标志灯

张智幸 发表于 2021-12-21 12:22:28

845245015 发表于 2021-12-21 12:02
您的意思我把中间休息平台的给取消掉是吗?

不关休息平台的事

845245015 发表于 2021-12-21 13:05:14

张智幸 发表于 2021-12-21 12:22
不关休息平台的事

可是人家要求按规范照图示来啊

张智幸 发表于 2021-12-21 13:21:35

845245015 发表于 2021-12-21 13:05
可是人家要求按规范照图示来啊

那就取消掉

.P.atient 发表于 2021-12-21 13:34:40

审查师意思是想让你疏散指示标志灯设置在你一进楼梯间的平台往下,就是你图上楼层显示灯对应的那个位置,

rpg2009 发表于 2021-12-21 13:48:39

意见说的很明确,在进入的平台设置方向指示

845245015 发表于 2021-12-21 13:59:02

.P.atient 发表于 2021-12-21 13:34
审查师意思是想让你疏散指示标志灯设置在你一进楼梯间的平台往下,就是你图上楼层显示灯对应的那个位置,

也就是说按照图集19D702-7的图示做,不能按照GB51348-2019的图示做,是吗?

.P.atient 发表于 2021-12-21 14:52:47

845245015 发表于 2021-12-21 13:59
也就是说按照图集19D702-7的图示做,不能按照GB51348-2019的图示做,是吗?

对,看你贴图,民标图示里没有画这个灯,现在比较多做法 都是设置在一进门的平台,在转换平台是早期比较多的做法。我觉得设在一进门平台比较好,人一进来就可以看往下走的标志,楼上往下,地下室往上,在转换平台,通常跑了一半才注意到。

jerknight 发表于 2021-12-21 15:40:41

你图例的指示灯跟图集里的指示灯位置不符

百家钱 发表于 2021-12-21 16:28:46

本帖最后由 百家钱 于 2021-12-21 16:33 编辑

跟楼上某个老哥说的一样 早期的做法 我们院现在做法是楼层灯F设置在门上面 然后你设计图里楼层灯F更改成方向向下的疏散指示灯 另一边指示灯就不要了
PS:51309出来的时候 我这边开了一个设计与审图对接的会议 楼层灯设计是要正对楼梯的 以便火灾时上面逃生的人能看到自己跑到几楼
还有就是应急照明灯最小照度要达到规范要求 所以为了达到要求 我们院设计全部改成了吸顶安装{:1_428:}

azbe 发表于 2021-12-21 16:53:15

845245015 发表于 2021-12-21 12:02
您的意思我把中间休息平台的给取消掉是吗?

如果审图意见要求按照规范图示设计的话,你可以问一下审图专家,这个图示里,标志灯设在哪个地方的