张智幸 发表于 2021-12-16 10:43:38

伸缩门配电

各位好:
1、门卫伸缩门的配电,在设计时是只需要预埋管线吗?
2、材料表对于伸缩门配电需要统计这一段电缆吗?

swdswd 发表于 2021-12-16 13:14:40

在门卫配电箱予留帶RCD的出线回路,予埋管至伸缩门

月亮 发表于 2021-12-16 13:43:06

本帖最后由 月亮 于 2021-12-16 14:08 编辑

电动伸缩门记得把电池考虑进去。

wi0i0iw 发表于 2021-12-16 16:57:54

还要考虑等电位联结。

swdswd 发表于 2021-12-16 22:36:03

门下作等电位帶,与伸缩门金属构件作MEB

jiyiefeng 发表于 2021-12-16 23:17:14

本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-12-16 23:18 编辑

注意民标9.4.5条是强条,等电位做法详15D502-25

正在加载中... 发表于 2021-12-17 11:53:25

民规
9.4.5 室外带金属构件的电动伸缩门的配电线路,应设置过负荷保护、短路保护及剩余电流动作保护电器,并应做等电位联结。

muyi626 发表于 2021-12-18 14:51:39

门卫伸缩门还是做TT系统比较好