明月清风 发表于 2021-12-15 16:22:40

三级负荷情况下如何做备用照明

JGJ 64-20175.3.7 :小型饮食建筑的厨房区域、用餐区域,宜设置备用照明,其照度不应低于10lx;
5. 3.1 小型饮食建筑的用电应为三级负荷;

890214 发表于 2021-12-15 16:43:40

若干个灯具加带蓄电池

wi0i0iw 发表于 2021-12-15 16:58:41

正常灯具的一部分用作备用照明灯具,单独回路,设置蓄电池就解决了撒。

spiderlily 发表于 2022-1-5 15:26:09

蓄电池,满足规范要求的供电时间

chenghao 发表于 2023-6-15 16:58:28

厨房餐厅里的备用照明,备用照明时间按多长时间来做呢,规范中没有明确,用EPS跟灯具自带蓄电池那种形式比较好呢

不代表 发表于 2023-6-16 08:52:10

chenghao 发表于 2023-6-15 16:58
厨房餐厅里的备用照明,备用照明时间按多长时间来做呢,规范中没有明确,用EPS跟灯具自带蓄电池那种形式比 ...

规范不可能明确,这个又不是消防备用照明明确时间的。用于确保正常活动继续,那么他要继续多久,1小时?3小时?或者1天?谁也不知道。个人感觉用EPS比较好,时间3小时以上

L446231510 发表于 2023-6-16 09:31:07

备用照明为什么不能是三级负荷,普通三级负荷灯具兼备用照明灯具不行吗。

777777777 发表于 2023-6-16 09:43:33

GB51348-2019:民用建筑电气设计标准 第10.4.2和10.4.4 ,利用正常照明作备用照明

D800-1~8 发表于 2023-6-16 10:23:36

宜字条款


可不设备用照明


页: [1]
查看完整版本: 三级负荷情况下如何做备用照明