这个和50016的10.3.2-3中2018版本增加的强条一样啊。 民标的13.6.6条这一条不能像前面有人说0.5h+0.5h这样理解,否则建筑高度大于 100m 的民用建筑的90分钟、医疗建筑等的60分钟就都和建规规定不一致了。
广东等地消防答疑有明确的民标和GB51309应急照明规定不一致按GB51309执行的,可以按答疑执行,其他地方建议还是按最严格的来做吧。
民标规定虽然任性,但你拿他没办法。{:1_428:} wangguichao66 发表于 2022-2-21 09:51
民标的13.6.6条这一条不能像前面有人说0.5h+0.5h这样理解,否则建筑高度大于 100m 的民用建筑的90分钟、医 ...
广东等地消防答疑有明确的民标和GB51309应急照明规定不一致按GB51309执行的
这里广东等地消防答疑有电子版吗?或者网址。谢谢 本帖最后由 wangguichao66 于 2022-2-21 10:58 编辑
抱歉,这个“广东”有误,应为“广州”。
广东的消防答疑还在征求意见中。
广州市建设工程消防设计、审查难点问题解答(穗勘设协字〔2019〕14号)-消防规范网https://gf.1190119.com/list-1264.htm
本帖最后由 wangguichao66 于 2022-2-21 11:05 编辑
详见4.11。
4.11本来只提到应急照明照度,我认为这个原则可以扩展到应急照明时间等两本规范不一致的地方。