公共建筑柴发容量如何确定
公共建筑 地上四层 地下一层每层都分成四个防火分区一般柴发容量怎么选
是所有消防负荷加一起,还是每层只算一个防火分区+相邻分区的消防负荷
规范上有没有相应的条文 09版措施4.2章节 1、按照一个防火分区着火所需运行的所有负荷来计算消防负荷。2、计算备用负荷;
二者选大的 建筑物消防用电负荷容量= 消防水泵+消防电梯+消防控制室+应急照明+该防火分区及相邻一个防火分区内消防负荷 GB51348-2019第3.5.4条,需要考虑竖向及水平所有关联防火分区之和。执行起来就要看自己理解了。 最大防火分区加相邻防火分区再加火灾时必须使用的消防负荷(消防泵,消防排水泵,电梯等等) 树欲静而风不止 发表于 2021-12-15 08:21
建筑物消防用电负荷容量= 消防水泵+消防电梯+消防控制室+应急照明+该防火分区及相邻一个防火分区内消防负荷
树总,该防火分区+相邻的一个防火分区,是只算一个相邻的还是相邻的几个防火分区都要算啊 小颜19841022 发表于 2021-12-15 10:48
树总,该防火分区+相邻的一个防火分区,是只算一个相邻的还是相邻的几个防火分区都要算啊
只算一个 发电机容量选择还要考虑电动机启动方式电压降的问题