轻云舟 发表于 2024-1-14 21:28:36

xyw9630510 发表于 2024-1-14 14:44
事故风机应该是生产时开启吧,投料口设置专门的除尘装置。还有就是麻烦问下可燃气体和粉尘双重防爆的设备 ...

一般都是好买的,没问题

xyw9630510 发表于 2024-1-15 08:28:51

轻云舟 发表于 2024-1-14 21:28
一般都是好买的,没问题

好的,谢谢

xyw9630510 发表于 2024-1-22 14:47:30

轻云舟 发表于 2024-1-14 21:28
一般都是好买的,没问题

请问下,20区的,Da 外壳保护型和浇封型 这两种怎么选?

chengdanqiong 发表于 2024-1-22 15:38:27

轻云舟 发表于 2023-4-24 17:29
得看这种可燃粉尘能否悬浮在空气中,像面粉一样的。假如像食盐一样的晶体,那就不需要。至于仓库是否属于 ...

请教关于仓库,这种规范打架,还是应该按照粉尘爆炸环境考虑吧。

wesotrojan 发表于 2024-1-22 15:48:26

这些应该建筑专业的工作吧。电气怎么干起这个了。。。。。

轻云舟 发表于 2024-1-23 08:33:35

xyw9630510 发表于 2024-1-22 14:47
请问下,20区的,Da 外壳保护型和浇封型 这两种怎么选?

一般是外壳保护型

轻云舟 发表于 2024-1-23 08:35:48

chengdanqiong 发表于 2024-1-22 15:38
请教关于仓库,这种规范打架,还是应该按照粉尘爆炸环境考虑吧。

这个我真不知道了,画不画都行,主要是会影响火灾类别,影响建筑的防火间距

chengdanqiong 发表于 2024-1-23 09:10:09

轻云舟 发表于 2024-1-23 08:35
这个我真不知道了,画不画都行,主要是会影响火灾类别,影响建筑的防火间距
唉,我再问问审图专家去,谢啦

轻云舟 发表于 2024-1-23 09:20:47

chengdanqiong 发表于 2024-1-23 09:10
唉,我再问问审图专家去,谢啦

不客气,不过你问专家的话,大概率是要画了

xyw9630510 发表于 2024-1-30 16:32:48

轻云舟 发表于 2024-1-23 08:33
一般是外壳保护型

谢谢{:1_452:}

qsuo 发表于 2024-1-31 09:57:34

糖豆粑粑 发表于 2023-4-24 15:29
舟兄,请教 您这边粉尘爆炸一般怎么判定要划分的,车间使用丙类粉末原料就要画么?有什么判定条件,仓库 ...

粉尘是否是防爆粉尘,释放源位置,释放源类型(连续、一级或二级),以上不是电气专业来确定的,是由工艺专业确定,电气专业接收条件,负责制图和确定爆炸危险区的防爆级别和温度组别。

追风少年2 发表于 2024-8-23 16:22:53

轻云舟 发表于 2023-4-25 12:14
爆规中没有列举的物料,我一般选ExtD A21 IP65 T135℃对于是否属于粉尘爆炸,最好有现场实际经验,假如生 ...

云舟老师,ExtD A21 IP65 T135℃这个防爆等级,我有些疑问:
条文说明5.2.3上的规范写法是Ex tD ⅢC T135℃ IP65,您写的A21是指的什么?还有对于物料不明确或者物料明确但是没有对应粉尘特性查询的,这个135℃有什么依据吗

轻云舟 发表于 2024-8-23 17:31:37

追风少年2 发表于 2024-8-23 16:22
云舟老师,ExtD A21 IP65 T135℃这个防爆等级,我有些疑问:
条文说明5.2.3上的规范写法是Ex tD ⅢC T135 ...

首先不是啥老师哈,您客气了。ExtD A21 IP65 T135℃这个写法是出自GB 12476.5-2013 可燃性粉尘环境用电气设备 第5部分:外壳保护型“tD”,见该规范第5和6节。对于A21,A代表一种防护形式,这在50058第103页有解释,也就是5.2.3节的条文解释。21代表适用于21、22区。
至于您说“物料不明确或者物料明确但是没有对应粉尘特性查询的”,这个没啥好办法,必须要工艺提供引燃温度,咱们才能选型,还是根据50058第103页的算法。135度是一个常见温度,厂家制造的比较多,能够满足大部分的物料,前提还是得算一下。
其实粉尘防爆我也弄的不是很清楚,关于气体防爆的资料比较多,粉尘的本身也少。

Russell0514 发表于 2024-8-25 09:14:35

深究粉尘分布的特性,光看爆规远远不够的。我个人觉得粉尘导致的粉尘尘和粉尘云的不稳定性、布可控性、不规则性及其不确定性,远远高于气体爆炸危险区域。

追风少年2 发表于 2024-8-26 09:36:42

轻云舟 发表于 2024-8-23 17:31
首先不是啥老师哈,您客气了。ExtD A21 IP65 T135℃这个写法是出自GB 12476.5-2013 可燃性粉尘环境用电气 ...

感谢回复,关于温度的选择,是否和气爆类似有个CT6的最高标准?