月亮 发表于 2021-12-13 16:25:11

水泵和风机联动多线问题。

现在大家画的泵和风机联动多线是几线的?
我们现在画的是NHkvv4线,三根工作一根备用。
想问问大家一般是几根线?

不代表 发表于 2021-12-13 16:27:03

3,4,5,7,8我都见过

月亮 发表于 2021-12-13 16:33:18

不代表 发表于 2021-12-13 16:27
3,4,5,7,8我都见过

那老哥你是怎么画的呢?能给下思路嘛?我就是看他们画的和我们图纸出入有点大,看了风机图集,有三根线到联动控制盘,还有12根线到模块箱

不代表 发表于 2021-12-13 16:45:43

我只说到消控室的控制线,到模块箱的先不管,现在我画7根,按图集到消控室手动控制盘是3根(我真的不清楚这个手动控制盘是指原来的多线盘还是现在增加的一个非标控制盘),但是按本地验收要求原来的多线盘还是要用的(按现规范好像不用多线了),非标的手动控制盘也是不能少的,所以至少要3+3线,用7芯就算备用1芯吧

月亮 发表于 2021-12-13 16:53:04

本帖最后由 月亮 于 2021-12-13 16:55 编辑

不代表 发表于 2021-12-13 16:45
我只说到消控室的控制线,到模块箱的先不管,现在我画7根,按图集到消控室手动控制盘是3根(我真的不清楚这 ...
我刚刚也在翻图集16D303-2,都是3线到消防联动手动控制盘。所以看见你们画6.7根线我就很害怕,万一火灾了,风机启动不了就是设计错误。你所说的非标控制盘是什么设备哦?我以前怎么没听过呢。我是四川的

gety9527 发表于 2021-12-13 17:06:06

不代表 发表于 2021-12-13 16:45
我只说到消控室的控制线,到模块箱的先不管,现在我画7根,按图集到消控室手动控制盘是3根(我真的不清楚这 ...

我查过相关厂家的报警主机,有总线控制盘和多线控制盘,如果选择总线控制盘来进行手动启动的话,那么近几年要求的多线控制(就是单独搞得那个非标按钮箱)应该是可以用4芯去控制的;只是自从执行这个要求后,基本上所有得消防施工单位都跟我说,4芯不够,要7芯得,也不知道为啥。

gety9527 发表于 2021-12-13 17:07:39

月亮 发表于 2021-12-13 16:53
我刚刚也在翻图集16D303-2,都是3线到消防联动手动控制盘。所以看见你们画6.7根线我就很害怕,万一火灾了 ...

就是单独搞个柜子,都是按钮得那种,名曰强起柜

月亮 发表于 2021-12-13 17:20:58

gety9527 发表于 2021-12-13 17:07
就是单独搞个柜子,都是按钮得那种,名曰强起柜

我想了解的是这个柜子出线到风机的线是几根。

scmcl 发表于 2021-12-13 20:14:16

反正我标注7芯,甲方觉得造价贵了,可以自己按图集优化!

jerknight 发表于 2021-12-13 21:10:55

7芯吧看样本4 5芯就可以了

月亮 发表于 2021-12-14 08:57:45

scmcl 发表于 2021-12-13 20:14
反正我标注7芯,甲方觉得造价贵了,可以自己按图集优化!

我们epc项目,到头来还是我们自己搞这些事情,所以就想问问大家的意见,好一次性把事情做到位。

贾行家 发表于 2021-12-14 14:41:02

楼主是山东地区的么?

dqaq 发表于 2021-12-14 15:13:44

需要状态信号返回控制中心,包括运行、故障和控制回路电源良好3个信号,需要4根线。起、停按钮3根线(共用1根)。所以7根线是最少的。按控制设计的一般做法,预留1芯,所以设计成8根线最好。

小颜19841022 发表于 2021-12-15 10:59:24

dqaq 发表于 2021-12-14 15:13
需要状态信号返回控制中心,包括运行、故障和控制回路电源良好3个信号,需要4根线。起、停按钮3根线(共用1 ...

到手动控制盘就只需要启、停啊 ,3根线(共一根线)就够了,其它反馈信号(启、停、过负荷、手自动状态这些)都是通过到模块的12根线来反馈的啊,个人的理解,请大家指教

dqaq 发表于 2021-12-15 16:45:20

小颜19841022 发表于 2021-12-15 10:59
到手动控制盘就只需要启、停啊 ,3根线(共一根线)就够了,其它反馈信号(启、停、过负荷、手自动状态这 ...

设多线手动控制,就是要在报警系统失效的情况下仍能控制重要灭火设备,因此设备的状态信号也应独立于报警系统,通过控制电缆传送。下图是与本地消防局建审科反复沟通后被认可的一个联控屏布置图,时间有点久远了,但现在任然可用。图中转换开关是“自动/手动”切换,灯光信号也可设在按钮内。
页: [1] 2
查看完整版本: 水泵和风机联动多线问题。