电表的准确度等级
请问:电表的准确度等级如何确定?(如医院类的建筑) 高供高计的话,供电局会给你高压计量表的准确等级其他的按GB50063选 计量的一般是0.2s xkh2008 发表于 2021-12-13 16:00
计量的一般是0.2s
一般公建很少用这个级别的电能表,0.2S一般是CT的 江苏绿色建筑要求:电能计量表计的精度不低于1.0级,电流互感器的精度不低于0.5级。 x01oct 发表于 2021-12-13 16:10
一般公建很少用这个级别的电能表,0.2S一般是CT的
请问:一般公建的取多少呢?
113120 发表于 2021-12-14 09:26
请问:一般公建的取多少呢?
做过的项目供电局好像都是按0.2s配的,那个表比0.5s也贵不了多少,可能就用这种了 贾行家 发表于 2021-12-14 09:49
请问:这个出自哪本规范呢? 供电局给的应该就是0.2S级的,公建如果只自己内部计量用,0.5、1.0都可以,如果是给租户用的那最少也要应该0.5S 贾行家 发表于 2021-12-14 09:49
这个第一次看到,请问是哪本规范? 113120 发表于 2021-12-14 11:09
请问:这个出自哪本规范呢?
看2楼回复啊 113120 发表于 2021-12-14 09:26
请问:一般公建的取多少呢?
我做过的项目里面,0.5S的比较多,有些供电方案会写,有些不写,各地不一样。