职业学校的实习训练基地,机加设备负荷统计如下:铣床10KWX3台,数控铣12KWX2,数控床12KWX5,加工中心18KWX2,加工中心25KWX1,普通车床10KWX6,带锯床5KWX1,线切割5KWX2,磨床5KWX4,刨床5KWX1,钻床6.5KWX2,激光加工50KWX1,折弯机15KWX1.总功率353KW.请问:职业学校的机加设备负荷如何计算?和工厂生产车间的计算方法一样,采用利用系数法吗?现在想大致估算一下,需要系数取多少?本建筑原来预留一根YJV22-4X150电缆,是否够用?谢谢。
学生实习基本上这些设备同时运行,不能跟工厂类比的{:1_428:} 够了,需要系数不会大于0.3 学校的话,电缆计算适当加大,因为同时使用概率高,变压器端我觉得正常算就行 不代表 发表于 2021-12-13 09:12
够了,需要系数不会大于0.3
我按需要系数0.5算得了,353X0.5/0.38X1.73X0.85=315A 选YJV22-4X150电缆。 x01oct 发表于 2021-12-13 11:51
学校的话,电缆计算适当加大,因为同时使用概率高,变压器端我觉得正常算就行
我按需要系数0.5算得了,353X0.5/0.38X1.73X0.85=315A 选YJV22-4X150电缆。数总认为变压器选多大为好?