keast 发表于 2007-7-11 14:32:40

讨论断路器是否带隔离功能

<P>在回答<FONT color=#1a6be6><STRONG>关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?</STRONG></FONT><FONT color=#000000>这个帖子时,我已经说了:并不是所有的断路器都带隔离功能!但我要提一点:绝大多数的微断是带隔离功能的!但塑壳断路器就不见得了,如果你确定你选用的断路器带隔离功能,你直接回复审图的老同志说你的进户断路器已经具备隔离功能就OK了!</FONT></P>
<P>那么什么样的断路器带隔离功能呢?当然得看各厂家样本了!从质量要求上讲,这得看该断路器的电气间隙与爬电距离是否符合电气隔离的最低功能要求。</P>
<P>那么大家会问:什么是电气间隙与爬电距离?“爬电距离”和“电气间隙”两个术语,从概念上讲,爬电距离是“两导电部分之间,或一个导电部件与器具的易触及表面之间沿绝缘材料表面的最短距离”。它存在于两个平行的绝缘材料的连接处,它有可能存在于固体或者气体绝缘之间。而电气间隙则是“两导电部件或一个导电部件与器具易触及表面的空间最短距离”。不同带电部件之间或带电部件与大地之间,当他们的空气间隙小到一定程度时,在电场的作用下,空气介质将被击穿,绝缘会失效或者暂时失效,因此两个导电部件之间的空气应该维持一个使之不会发生击穿的安全距离,这就是电气间隙。爬电距离其实是一个边界平面,这种边界的一个重要特点,就是横跨两种截然不同的额定电气强度(每个单位距离的承受电压值)的材料,因此两个导体之间的距离应该是按照最弱额定电气强度的的绝缘材料来决定。因为一般来说空气的额定电气强度是最弱的,所以两个导体间的爬电距离应该按照空间来决定。</P>
<P>示意图红线所示:<a href="http://www.emchome.net/showimg.php?iid=198" target="_blank" ><img src="http://www.emchome.net/showimg.php?iid=198"></A></P>

冷若冰 发表于 2007-7-11 15:20:33

回复:讨论断路器是否带隔离功能

<P>K版开始发彪,我顶!</P>
<P>K版,从哪找来的这段话?</P>

贾行家 发表于 2007-7-11 16:40:54

回复:讨论断路器是否带隔离功能

其实GB规范中对隔离电器的定义是很详细的,包括触头在断开位置能够承受的冲击电压、泄漏电流限值、断开的触头应可见或有明显标识、防止意外闭合等等。具体内容可以看GB 16895.4和GB 14048.1、2。<br><br>一般具备隔离功能的MCCB的本体上是应该有其标志的。不知道怎么贴图,可以翻看GB 14048.2中的5.2节里的说明。

keast 发表于 2007-7-12 13:01:05

回复:讨论断路器是否带隔离功能

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2007-7-11 16:40:54</I>)的发言<BR>......不知道怎么贴图,........<BR><BR></DIV>如果图是网上引用,有2种方式:一是直接打开原网页页面,选中复制后,到发表的页面右键菜单粘贴或按ctrl+v即可;如果是计算机上的图,则可以按左上角“上传附件”,然后确定即可了!

zzzzzz 发表于 2007-7-12 13:29:00

回复:讨论断路器是否带隔离功能

学习<BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-7-12 13:30:12 编辑过」</div>

冷若冰 发表于 2007-7-15 01:14:23

回复:讨论断路器是否带隔离功能

不顶一下,我做不到刷屏。

大鼻山 发表于 2007-7-26 12:24:55

回复:讨论断路器是否带隔离功能

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2007-7-11 16:40:54</I>)的发言<BR>其实GB规范中对隔离电器的定义是很详细的,包括触头在断开位置能够承受的冲击电压、泄漏电流限值、断开的触头应可见或有明显标识、防止意外闭合等等。具体内容可以看GB 16895.4和GB 14048.1、2。<BR><BR>一般具备隔离功能的MCCB的本体上是应该有其标志的。不知道怎么贴图,可以翻看GB 14048.2中的5.2节里的说明。</DIV><BR>在国产品牌里,CM1是宣称自己带隔离功能的<BR>

大鼻山 发表于 2007-7-28 11:13:33

回复:讨论断路器是否带隔离功能

希望新的供配电设计规范或低压配电设计规范,对于断路器的隔离功能予以明确界定(技术措施已开始松动)。

古都长安 发表于 2007-12-21 11:00:03

回复:讨论断路器是否带隔离功能

<P>现在的TCL塑壳断路器是具有隔离功能的有明显断开点</P>

DJB4119 发表于 2007-12-21 14:23:13

回复:讨论断路器是否带隔离功能

询问产家可以略知一二。

东海龙王 发表于 2007-12-22 08:57:54

回复:讨论断路器是否带隔离功能

网易电气讨论过。这次ttt01的书里有。

competer2007 发表于 2007-12-22 09:53:17

回复:讨论断路器是否带隔离功能

<P>嗯,学习了,原来部分断路器也有带隔离功能啊```</P>

ygrtw 发表于 2007-12-22 17:41:16

回复:讨论断路器是否带隔离功能

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-7-26 12:24:55</I>)的发言<BR>
</DIV><BR>在国产品牌里,CM1是宣称自己带隔离功能的<BR></DIV>CM1是常熟的吧?<BR><BR>

冷若冰 发表于 2007-12-22 21:44:08

回复:讨论断路器是否带隔离功能

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2007-12-22 8:57:54</I>)的发言<BR>网易电气讨论过。这次ttt01的书里有。</DIV>
<P><BR><BR>谈过?</P>
<P>龙王,谈过的也给个说法吧。</P>

仙人掌 发表于 2007-12-26 21:10:58

回复:讨论断路器是否带隔离功能

<P>现在审图的没管你断路器有没有隔离功能,都一律要求在断路器前加能看见明显断开点的隔离开关。他不分析你用的断路器是否具有隔离功能。</P>
页: [1] 2
查看完整版本: 讨论断路器是否带隔离功能