大于12米的空间设置线型光束探测器
请问:对于大于12米的空间除了设置线型光束探测器外,在顶部是否还需要设置点型感烟探测器呢? 大于12米,感烟探测器已经不合适了 一般水专业会做消防水炮的,水炮集成了探测装置,不需要另外设置。 dzkxian 发表于 2021-12-8 15:34一般水专业会做消防水炮的,水炮集成了探测装置,不需要另外设置。
规范要求两种以上的探测装置,里面包括了光束探测,但是没说水炮集成的算不算是一种 火焰探测器在上一个,加水炮就是三种更好 ccck 发表于 2021-12-9 09:06
规范要求两种以上的探测装置,里面包括了光束探测,但是没说水炮集成的算不算是一种
大多数情况,不算 dzkxian 发表于 2021-12-8 15:34
一般水专业会做消防水炮的,水炮集成了探测装置,不需要另外设置。
大于12米,一般我就设两层线型光束探测器,还没被图审提过 ccck 发表于 2021-12-9 09:06
规范要求两种以上的探测装置,里面包括了光束探测,但是没说水炮集成的算不算是一种
请问:两种探测器都包括什么呢?