感烟探测器的设置
本帖最后由 113120 于 2021-12-7 14:21 编辑请问:图中标注的位置为隔板,此隔板的高度是至本层屋顶的,那么这样图中每个隔板分割每个区域顶部需要设置感烟探测器吗?
6.2.7 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分应至少安装一只点型探测器。 gucheng 发表于 2021-12-7 14:29
6.2.7 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分应至 ...
没错 把隔板做低一点,省多少事 gucheng 发表于 2021-12-7 14:29
6.2.7 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分应至 ...
你好,我图中的每个分割处的红色线条处是帘子,这样电话也要增加感烟探测器吗? 113120 发表于 2021-12-8 08:58
你好,我图中的每个分割处的红色线条处是帘子,这样电话也要增加感烟探测器吗?
帘子、木板及其他隔断没区别,都会阻碍烟雾扩散