quanquancircles 发表于 2021-12-6 16:01:38

请教,应急照明和正常照明的配电问题

下图是《建筑电气》的一篇文章,提到了我在设计中忽视的一个细节问题。我理解作者的意思是,消防设备用房的集中电源和正常照明共用一个互投箱时,如果只有一个正常照明回路,那么部分正常照明的灯具要自带蓄电池。但我没有很理解其中的缘由。各位版友平时遇到这种情况都是怎么做的呢?


树欲静而风不止 发表于 2021-12-6 16:29:06

我们正常照明没有搞蓄电池

树欲静而风不止 发表于 2021-12-6 16:31:39

文章的作者比规范的编者更小心

quanquancircles 发表于 2021-12-6 16:45:05

树欲静而风不止 发表于 2021-12-6 16:29
我们正常照明没有搞蓄电池

谢谢树总!我想,如果是只有一个正常照明回路,把市电监测做在这个回路上,是不是也不需要蓄电池了?

苦瓜不苦 发表于 2021-12-6 16:57:22

民规G51348-201913.6.4在机房或消防控制中心等场所设置的备用照明,当电源满足负荷分级要求时,不应采用蓄电池组供电。
确实,规范上都说电源满足要求就不用带的。但是我看到的一些设计方案变配电房照明双电源供电,但灯具还是带蓄电池的。

树欲静而风不止 发表于 2021-12-6 17:17:33

quanquancircles 发表于 2021-12-6 16:45
谢谢树总!我想,如果是只有一个正常照明回路,把市电监测做在这个回路上,是不是也不需要蓄电池了?

可以的