一级负荷或二级负荷末端设备断路器可带剩余电流保护吗?

本帖最后由 苦瓜不苦 于 2021-12-6 13:53 编辑

生物实验室如送排风机、自控系统、生物安全柜等一些为一级或二级负荷,像末端设备生物安全柜的电源插座,涉及人身安全的,能不能跳闸,还是剩余电流保护器仅作报警吗?还是说不需要剩余电流保护器,而是增加等电位就行了。请教一下各位大佬!

树欲静而风不止 发表于 2021-12-6 14:17:08

剩余电流保护器仅作报警,起不到人身安全,必须立刻跳闸

rainmen_73 发表于 2021-12-6 15:41:57

两害相权取其轻

苦瓜不苦 发表于 2021-12-6 16:38:38

树欲静而风不止 发表于 2021-12-6 14:17
剩余电流保护器仅作报警,起不到人身安全,必须立刻跳闸

如果会因断电导致的病毒微生物泄露呢

苦瓜不苦 发表于 2021-12-6 16:40:13

rainmen_73 发表于 2021-12-6 15:41
两害相权取其轻

孰轻孰重,都是人身安全的。

树欲静而风不止 发表于 2021-12-6 17:21:00

苦瓜不苦 发表于 2021-12-6 16:38
如果会因断电导致的病毒微生物泄露呢

这么厉害,那就搞IT系统了

lylvice 发表于 2021-12-6 17:29:35

按我理解按照医院手术室要求做就行了

whitepigeon 发表于 2021-12-7 09:10:57

我觉得也是只有IT系统才能兼顾两者,或者看看设备自身措施,比如是否是二类电气设备?

苦瓜不苦 发表于 2021-12-7 09:29:37

树欲静而风不止 发表于 2021-12-6 17:21
这么厉害,那就搞IT系统了

好的,谢谢树总!

苦瓜不苦 发表于 2021-12-7 09:31:55

lylvice 发表于 2021-12-6 17:29
按我理解按照医院手术室要求做就行了

那就是IT系统了,不过除了手术室,很少接触到IT系统。

苦瓜不苦 发表于 2021-12-7 10:04:37

whitepigeon 发表于 2021-12-7 09:10
我觉得也是只有IT系统才能兼顾两者,或者看看设备自身措施,比如是否是二类电气设备?

看到有基本绝缘和加强绝缘的产品,请问这算不算二类呢?