zzzzzz 发表于 2007-7-12 13:49:48

回复:关于如何执行高层住宅的应急电源火灾时应强制点亮的问题

<P>“我只是在上海工作,呵呵,上海的地方住宅规范一直要球采用TT制,很多年来就是这样,现在新的修改版出来了,今年6月1日开始实行,又规定可以采用TN制了。”</P>
<P>--------------------------------------------------------------</P>
<P>许多地方都明确了优先采用TT制,在一些特定场所可采用TN-S制。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-7-12 13:52:16 编辑过」</div>

冷若冰 发表于 2007-7-12 14:41:31

回复:关于如何执行高层住宅的应急电源火灾时应强制点亮的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-7-12 13:49:48</I>)的发言<BR>
</P></DIV><BR>能不能说说都是哪些地方?是否和上海一样,有成文的规定?<BR>

zzzzzz 发表于 2007-7-13 09:21:37

回复:关于如何执行高层住宅的应急电源火灾时应强制点亮的问题

<P>dddddd</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-7-13 9:22:25 编辑过」</div>

wosuwoxing 发表于 2007-7-13 10:04:03

回复:关于如何执行高层住宅的应急电源火灾时应强制点亮的问题

<P>自动点亮:声光控、红外感应也是自动点亮,但触摸延时自熄开关不算。</P>

冷若冰 发表于 2007-7-13 10:16:07

回复:关于如何执行高层住宅的应急电源火灾时应强制点亮的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2007-7-13 10:04:03</I>)的发言<BR>
<P>自动点亮:声光控、红外感应也是自动点亮,但触摸延时自熄开关不算。</P><BR></DIV>
<P><BR><BR>啊!要是这么理解这个问题,大家都不用争执了,用节能开关就可以达到自动点亮的目的了!</P>
<P>要是这样的话,应急照明系统的点亮就有新的方法了!</P>
<P>我明白你的意思了。</P>

治学以诚 发表于 2007-7-13 10:50:50

晓明 发表于 2007-7-13 10:54:49

回复:关于如何执行高层住宅的应急电源火灾时应强制点亮的问题

<P>如果是高层住宅的话,有2种模式,1、感应开关控制灯,感应开关有两种,一种是红外线,一种是光敏声控。2面板普通控制开关</P>
<P>如果是其它性质的高层建筑,可以采用集中控制,模块电脑控制。</P>

冷若冰 发表于 2007-7-13 13:34:01

回复:关于如何执行高层住宅的应急电源火灾时应强制点亮的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-7-13 10:50:50</I>)的发言<BR>
<P>不可经采用声光控开关来控制应急照明的。</P>
<P>从实际使用来讲,停电强启最可靠。全国来看除了消防联动强启以外,全部都是这样做的。但是这样做不符合消防电源的要求。</P>
<P>强启回路接声光控,问题是:违反:连续:的原则。</P>
<P>防火规范要求到处都加应急灯,不强调强启控制方式,这是我对防火规范的最大意见,有贩卖应急灯的嫌疑。</P></DIV><BR>诚斑,我的思维有点转过来了。
<P>这个连续性要求,是要求线路的,对吧?节能开关前的线路配电连续性是保证的。</P>
<P>问题在于灯具(设备)有个控制开关,设备开关的触点状态是不是可以不算在线路的连续性影响因数上?</P>
<P>很多消防设备都要求有个启动信号的,自动也好手动也好。</P>
<P>要是这么理解,嘿嘿,节能开关有什么不能用啊?!它的启动信号是声光,而不是电信号而已。<BR></P>

治学以诚 发表于 2007-7-13 13:58:41

冷若冰 发表于 2007-7-13 17:57:38

回复:关于如何执行高层住宅的应急电源火灾时应强制点亮的问题

<P>晕了,诚斑说的似乎也对!</P>
<P>在没有强启的应急照明回路里用节能开关怎么样?</P>

gdx8785 发表于 2007-7-14 11:02:38

回复:关于如何执行高层住宅的应急电源火灾时应强制点亮的问题

带有消防强切接点的声光控和感应开关其消防消防强切接点是没有延时功能的,可以保证"连续"的要求.

冷若冰 发表于 2007-7-14 19:58:30

回复:关于如何执行高层住宅的应急电源火灾时应强制点亮的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2007-7-14 11:02:38</I>)的发言<BR>带有消防强切接点的声光控和感应开关其消防消防强切接点是没有延时功能的,可以保证"连续"的要求.</DIV><BR>大家现在说的好像不是这种节能开关,说的是没有强制接点的。有强制接点的不用谈了,肯定可以用了。<BR>

大鼻山 发表于 2007-7-14 22:41:30

回复:关于如何执行高层住宅的应急电源火灾时应强制点亮的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-7-13 13:58:41</I>)的发言<BR>
<P>是火灾时应急照明必须连续,才要求电源连续的。</P>
<P>都设强启回路了,为什么还要加声光控?非夷所思。</P>
<P>绝对不能用声光控串在强启回路中来实施。有一万条理由来证明这是不可以的。</P>
<P>如果把声光控不串在强启回路中来实施,那就有一万零一条理由来证明这是不可以的。</P><BR><BR></DIV><BR>也不是你说的这样子。规范没有硬性规定应急照明灯光是连续的,比如无人经过时,你还要求灯亮何用?<BR>

冷若冰 发表于 2007-7-15 00:15:41

回复:关于如何执行高层住宅的应急电源火灾时应强制点亮的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-7-14 22:41:30</I>)的发言<BR>
规范没有硬性规定应急照明灯光是连续的,比如无人经过时,你还要求灯亮何用?<BR></DIV>
<P><BR>供电连续性就是为了保障消防设备运行的连续性,消防设备运行连续必然性是惯性思维,运行不连续不可想象。</P>
<P>可是,大鼻山说出了应急照明的一个特例性,就是应急照明闪亮会不会影响疏散?采用节能开关时应急灯周期性闪亮,是否影响疏散?<BR></P>

冷若冰 发表于 2007-8-12 11:57:21

回复:关于如何执行高层住宅的应急电源火灾时应强制点亮的问题

这样的好贴,沉了可惜。
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 关于如何执行高层住宅的应急电源火灾时应强制点亮的问题