消防线路线径大小的选择
各位同行们,请教个问题,针对消防潜水泵 风机卷帘等1.1kW 2.2KW之类的电机设备,配电箱到控制箱这段线径选择为多大的?2.5还是4? 根据距离来选择啊 应满足电压损失和短路保护灵敏度的要求。另外,技术措施里规定不小于6平方毫米。 距离满足灵敏度校验的话基本都是选择2.5的居多。 zhouke 发表于 2021-12-6 10:42应满足电压损失和短路保护灵敏度的要求。另外,技术措施里规定不小于6平方毫米。
技术措施,是到配电箱吧 zhouke 发表于 2021-12-6 10:42
应满足电压损失和短路保护灵敏度的要求。另外,技术措施里规定不小于6平方毫米。
6平方是针对配电箱。 chipy 发表于 2021-12-6 11:24
技术措施,是到配电箱吧
说得对,是到配电箱。控制箱出线若为2.5平方毫米,其进线至少应为4平方毫米。