请教:应急照明需要电源监控模块吗
如图,这是一个应急照明的配电箱,里面有电源监控模块,此模块是否可以取消?如果不可以还有哪些系统必须需要电源监控?另外火灾自动报警设计规范6.8.2规定模块严禁设置在配电箱内。图中设计是否错误?参考这个 之前看到过的一个答疑
可以参考一下 可以设置在箱子里这个是监控 又不是控制模块 火灾时又不参与的 应急照明的集中电源箱或照明箱,里面有电源监控,不需要再设监控! 1.不能取消
2.消防设备要设消防电源监控系统
3.说的不是一个事情,不要混在一起说。FAS的模块不能放在里面,不代表其他的不能放。 x01oct 发表于 2021-12-4 15:55
1.不能取消
2.消防设备要设消防电源监控系统
3.说的不是一个事情,不要混在一起说。FAS的模块不能放在里 ...
谢谢大佬,受教了! 树欲静而风不止 发表于 2021-12-3 16:59
参考这个
谢谢树总,已学习! 这个属于消防设备电源监控模块把,集电集控的前端有双电源的,在双电源里面做就行,集中电源内不需要做。 x01oct 发表于 2021-12-4 15:55
1.不能取消
2.消防设备要设消防电源监控系统
3.说的不是一个事情,不要混在一起说。FAS的模块不能放在里 ...
实际施工现场全部都放箱子里
页:
[1]