ldg0732 发表于 2021-12-3 09:28:57

74KW的消防风机箱配150平的电缆????

以前的一个朋友的项目,他觉得设计院选的电缆大,后来设计院给了一个选型说明

我看了以后疯了。。。。学艺不精也说不出哪里不对

你们也这么选吗?这里计算方式站得住脚吗

海布里 发表于 2021-12-3 09:44:46

用95的就可以了。总功率不是74吗?(74+37/2)这个是什么?

月亮 发表于 2021-12-3 10:06:51

同问这个(74+37/2)是怎么来的,74不应该是两台37kw的总和嘛?
500546.3.3条   里面保证保护电器可靠动作的电流(A)>1.45倍导体允许持续载流量(A)

苦瓜不苦 发表于 2021-12-3 10:34:29

月亮 发表于 2021-12-3 10:06
同问这个(74+37/2)是怎么来的,74不应该是两台37kw的总和嘛?
500546.3.3条   里面保证保护电器可靠动 ...

是保证保护电器可靠动作的电流≤1.45倍导体允许持续载流量。

ysfluck 发表于 2021-12-3 10:34:42

激进一点选70 保守一点选95

树欲静而风不止 发表于 2021-12-3 10:36:27

为啥按1.2倍计算电流选择断路器

liuex 发表于 2021-12-3 11:54:30

1、计算电流乘以1.2倍得出210A,据此选择250A断路器又放大了250/210=1.19倍,属于放大了2次共计1.43倍。
2、电缆敷设方式也许还可以根据情况优化,比如梯架做宽一点,不要层叠敷设。多回路贴近或层叠敷设时的载流量修正系数确实非常惊人。如果安装空间比较宽敞的话,可以考虑采用更宽的梯架使得电缆间距>2D,或者分成多个梯架敷设,使载流量修正更加合理。

jerknight 发表于 2021-12-3 12:27:03

命题就错了   74KW 不刚好是2台37KW的吗?然后列式里 就写错了就应该用74/0.38/0.8/1.732的应该是142A电流吧 对于是消防负荷95的线没问题

.P.atient 发表于 2021-12-3 13:23:41

如上面所说,74KW计算电流不对,配95平够了

fancyboy 发表于 2021-12-4 11:42:06

感觉很专业,计算一通,各种公式。

x01oct 发表于 2021-12-4 15:44:43

树欲静而风不止 发表于 2021-12-3 10:36
为啥按1.2倍计算电流选择断路器

考虑了误差系数吧

x01oct 发表于 2021-12-4 15:49:51

只猜测,不考虑是否正确啊
74+37/2这是额定功率运行+其中一台过载50%,而且这行的前面也写了是考虑了过负荷运行。

那么,问题就是,既然过载只报警不跳闸,那么是否需要在选择电缆时就考虑这种状况?

我认为是不需要的,过载不是常态,电缆也不是一过载就马上坏掉。

rainmen_73 发表于 2021-12-6 13:04:15

本帖最后由 rainmen_73 于 2021-12-6 13:06 编辑

应该是偏大了。计算书中的问题在于:其实断路器并不提供过载保护。所以电缆规格就应该直接按计算电流(可以考虑单台设备的过载情况)并考虑敷设降容系数选择

lyzzb 发表于 2021-12-7 10:08:43

看到这个我就想到配四有一节说耐火电缆考虑着火时电阻增大,要放大,95电缆放大两级刚好150{:1_428:}。

沉默是金哈 发表于 2021-12-7 10:45:21

单台电动机线路断路器额定电流整定值一般为计算电流的1.4~1.5倍,×1.5=210A,没毛病
页: [1]
查看完整版本: 74KW的消防风机箱配150平的电缆????