轻云舟 发表于 2021-11-30 15:52:21

请问架空不燃气液体管道,如水管,需要防雷接地吗?

各位老师:架空不燃气液体管道,如水管,不在其他接闪器保护范围之内,需要防雷接地吗?谢谢

树欲静而风不止 发表于 2021-11-30 17:44:16

进出建筑物的架空金属管道,在进出建筑物处应就近接到防雷接地装置连接(防止感应雷)

轻云舟 发表于 2021-11-30 19:49:11

树欲静而风不止 发表于 2021-11-30 17:44
进出建筑物的架空金属管道,在进出建筑物处应就近接到防雷接地装置连接(防止感应雷)

好的树总,谢谢您