IP55的配电柜能否上进上出

消防泵房内的配电柜要求IP55,看过很多设计院的图纸,都是上进上出走桥架,记得有厂家说过上进上出的配电柜很难做到IP55,是否真是如此。为了保证IP55是否必须下进下出。消防泵房一般为重负荷,电缆经常2根150或2根185,这么大的电缆下进也不好进吧

fengyuntian 发表于 2021-12-24 11:40:06

再次找盘厂确认,IP55配电柜的检测报告上不允许配电柜上部有任何开洞。按此要求只要上出线就不满足IP55要求,因此消防泵房配电柜未设控制室时只能下出线。

树欲静而风不止 发表于 2021-11-30 11:00:45

很难做到IP55,不代表不能做吧

树欲静而风不止 发表于 2021-12-1 10:46:10

现在泵房,都是后期安装,水泵及控制箱,很多都是上面桥架进线

x01oct 发表于 2021-12-1 19:06:34

所以最好的办法就是做控制室

一生何求 发表于 2021-12-24 15:44:06

主要是线缆敷设后的密封处理问题,只要密封做好了,上进上出没问题

dqaq 发表于 2021-12-24 16:21:50

出一个反弯的电缆槽是否可以?电缆槽密封,焊在柜顶,不漏水。反弯朝下,不会进水。

mbing 发表于 2021-12-24 18:58:18

都反弯了,干嘛不走到箱体下方下进

shazhongcao 发表于 2022-1-18 17:19:41

上进线的封堵确实不好做,可以用铝合金角钢加防火板,上边用胶泥封堵。

liuteng0930 发表于 2022-10-12 17:08:56

还是强烈建议让建筑给消防泵房内做控制室,防护等级就可以降为IP30,采用上进上出

hbzhang1373 发表于 2023-2-26 16:06:12

学习了,感谢分享!

qiu!4455 发表于 2023-8-2 15:09:14

本帖最后由 qiu!4455 于 2023-8-2 17:21 编辑

上进出,桥架盖板接头封不严实,水就流进柜子了。