地下车库顶板竖向出电缆套管可行吗?
碰到一个小区变配电室在车库里面,可是住宅配电间因为被人防突出墙体挡住了,配电间的进线做到了覆土里面,现场也没有措施,直接顶板出可行吗?最好侧面出 可以顶板局部降板,然后从侧面出。 覆土够的话 做类似出屋面电井一样的顶帽子结构 然后从帽子侧面出线 我们做过顶板出套管,可以的,就是地下室垂直段的桥架不太好做;另外如果是从变配电室直接出顶板,需要征询当地供电公司意见。 处理好防水问题(不要流入电气箱体,最好也别在车位上方)即可。地库内即便稍有渗水也可以接受 可以,套管高出井底,做好喇叭口和防水没问题。