lixingbao 发表于 2021-11-26 16:56:29

玻璃幕墙建筑如何设置防雷接地测试点

玻璃幕墙建筑如何设置防雷接地测试点,一圈都是玻璃幕墙落地{:1_432:}

轻云舟 发表于 2021-11-26 21:21:24

引下线如何设置的?

wga918 发表于 2021-11-27 07:01:32

没柱子或者钢结构

一生何求 发表于 2021-11-27 10:39:11

测试点不一定非得在室外,可以在室内阴角位置设置。只要是从防雷引下线上引出的点

muyi626 发表于 2021-11-27 10:40:33

可以试着做在地面以下

ccck 发表于 2021-11-29 08:42:53

本帖最后由 ccck 于 2021-11-29 08:44 编辑

15d503,p22~23页有防雷做法,接地测试卡以前我是坐在有漏出来的钢结构上

wi0i0iw 发表于 2021-11-29 09:05:39

按14D504第30页做成埋地式的吧。

lixingbao 发表于 2021-11-30 09:27:14

wga918 发表于 2021-11-27 07:01
没柱子或者钢结构

柱子包在幕墙里面了,幕墙在外面

lixingbao 发表于 2021-11-30 09:28:15

wi0i0iw 发表于 2021-11-29 09:05
按14D504第30页做成埋地式的吧。

图集确实有,但是没用过,不知道行不行

lixingbao 发表于 2021-11-30 09:29:52

一生何求 发表于 2021-11-27 10:39
测试点不一定非得在室外,可以在室内阴角位置设置。只要是从防雷引下线上引出的点

放在室内是不是测试电阻不太方便,开始我也想放室内

阿拉灯神丁 发表于 2021-11-30 09:48:03

lixingbao 发表于 2021-11-30 09:28
图集确实有,但是没用过,不知道行不行

那咋不行,必须得行