GB 50368—2005的电源总断路器可以是电表箱出线的断路器(图集12DX603P3-8的家居配电箱进线仍采用的是负荷开关),JGJ242-2011非得要在家居配电箱中设断路器。而家居配电箱进线的断路器很难满足选择性要求。
实际工程上电表箱的位置不同,有的(像电表箱在同层电井的)不需要考虑这个选择性。如果基于管理原因需要考虑选择性的,唯有加大电表箱出线断路器额定电流(有的需要加大导线截面)或采取其他可行的方式。 苦瓜不苦 发表于 2021-11-26 10:52
工业中上级配电箱出线断路器,下级进线开关采用隔离开关来保障选择性很常见,也可以降低成本。户内不会用隔 ...
这样不会上一级的电箱出线端先跳吗 村西的微风 发表于 2021-11-27 09:28
这样不会上一级的电箱出线端先跳吗
实际上这个图是错的 苦瓜不苦 发表于 2021-11-29 09:25
实际上这个图是错的
哦哦,好的,我说呢怎么感觉奇怪 学习熔断器,同时拜读Dqaq老师三年前的分享。有个小发现,Dqaq老师还是Fuseologist.