RazorLeaf 发表于 2021-11-25 14:40:24

哪些防火门需要防火门监控

例如配电室的防火门,住宅的大门是防火门需要防火门监控吗?还是说只有公共走道的门需要防火门监控?

gucheng 发表于 2021-11-25 14:57:38

在火灾时需要消防联动的才需要设,由建筑决定

x01oct 发表于 2021-11-25 15:05:40

疏散通道上的防火门

最后的战役 发表于 2021-11-25 15:17:44

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-32633-1-1.html 可以参考这篇文章

muyi626 发表于 2021-11-26 08:55:57

防火门监控现在有争议的主要是常闭防火门要不要监控的问题

wangguichao66 发表于 2021-11-26 09:16:33

按照火规答疑文件:“具有消防控制室的场所应设置防火门监控系统”。
常闭防火门是否需要设置监控系统?规范组来解答 - 消防百事通https://new.fire114.cn/zxapp/detail?id=275

wangguichao66 发表于 2021-11-26 09:17:37

具体执行情况,以当地消防要求为准。

ccck 发表于 2021-11-26 10:21:20

gucheng 发表于 2021-11-25 14:57
在火灾时需要消防联动的才需要设,由建筑决定

这个不行,建筑会来问你,哪个需要设

azbe 发表于 2021-11-26 10:47:49

gucheng 发表于 2021-11-25 14:57
在火灾时需要消防联动的才需要设,由建筑决定

你这个说法没有依据。疏散通道上的防火门都应设置。

jerknight 发表于 2021-11-26 10:53:20

是有火灾自动报警的场所需要设置,连通室外的门不需要做,这个不是防火门,只针对疏散通道上的防火门,设备用房的不用做

taiyuntao 发表于 2021-11-26 12:15:55

jerknight 发表于 2021-11-26 10:53
是有火灾自动报警的场所需要设置,连通室外的门不需要做,这个不是防火门,只针对疏散通道上的防火门,设备 ...

你说的情况很普遍,现在建筑画图在不违反防火规定的情况下,把对外的门直接都标防火门,减少编门窗表的工作量{:1_428:}

jerknight 发表于 2021-11-26 17:11:12

taiyuntao 发表于 2021-11-26 12:15
你说的情况很普遍,现在建筑画图在不违反防火规定的情况下,把对外的门直接都标防火门,减少编门窗表的工 ...

我们院对外的门是不做防火门的。以前我对外的门也做监控反被审图提了