去了施工现场几次,发现电井的施工处理两种:1,整个电井空着,预留钢筋头,后期设备安装完后再浇筑。2,按图纸,电井里地板已经施工好,孔洞均预留好。
大家有何意见。
按施工现状,土建、安装最好不要交叉。设备都安装好了,再浇混凝土楼板 ........呵呵 有条件的肯定是第2种好,避免二次浇筑。如果设计时提资不明确,电井内条件不完整,则后期再浇筑好。 第二种 电井大样画到位 孔洞尺寸标注好 一般都会第二种吧{:5_202:} 国标图集做法都是按预留洞口的 第二种比较多,做设计肯定比较喜欢第一种{:1_428:} 最近看见一种 直接在电井两侧走管线的密集处 开比较大的矩形洞 不开洞的地方结构板正常做 等设备桥架管线安装好 再把大的矩形洞口进行填充这个比较灵活 但是感觉现场施工也有一定困难 建议还是一次把预留孔洞位置图纸出到位,一是安全,而施工起来也较为方便。 电井管道不大,现场再开挖也可以 一般是预留孔洞,不能露钢筋头,待设备安装完毕后,用同等耐火极限的防火材料进行封堵密实 第二种做法比较合理。 管井、电井设计出详图(大样图),施工预留孔洞(预埋套管),对施工单位来说节人节材节时间又减少交叉作业,当然施工单位愿意。好多时候设计不给出详图,施工单位只有把管线槽盒安装完后再浇筑混凝土。 二次浇注比较麻烦,一般都是第二种方式,300以下的孔洞现场开都没问题 基本上都是第二种做法