接地
现场施工咨询:基础施工完了,还没有回填。什么时候测接地电阻?现在测量,还没有回填土,可能测不准,回填完后测,想补人工的,要重新开挖,这是个矛盾。
大家怎么看?
一般不会有问题。土质情况下,接地电阻不满足要求的我还从来没碰到过,回填完就OK。唯一一次是岩石地质,一个水库移民工程,当地当年又连续干旱,接地电阻测试不满足要求。在周边岩石上剔槽加设环状接地极。这种情况,即使没回填时补,还是要剔槽。 dqaq 发表于 2021-11-24 09:04
一般不会有问题。土质情况下,接地电阻不满足要求的我还从来没碰到过,回填完就OK。唯一一次是岩石地质,一 ...
周边岩石上剔槽?为何要剔槽? 验收检测不过关,房子都修好了,只能剔槽加设接地环。所以施工阶段检测过了也不保险,房子修好后检测值未必相同。 本帖最后由 dqaq 于 2021-11-24 09:33 编辑
基础是一桩一柱加地梁,桩孔是岩石上开凿出来的,所以即使地上部分还没施工,接地电阻不够也只能另行埋设接地环,都得凿开岩石。 整个房子建完后测量。在测试卡上测量,还要在屋面上测量。在测试卡上测量不符要求就加人工接地极(装置),在屋面上测量不符要求,是施工的问题,可以从上至下加装接地线。 施工单位测量合格还不能算数,在验收交付前还要请防雷办(第三方)的测试并出具报告,第三方测试合格了才算过关了。 学习了,我也一直想不明白这个问题! 回填完了测,测量不满足再加打人工接地极。一般情况下的土壤都还好吧,大部分利用建筑物基础的金属钢筋应该能满足接地电阻要求,除非岩石或极度干旱的地方。不过会不会不填土测电阻也满足{:1_428:} keyuhe 发表于 2021-11-24 09:50
施工单位测量合格还不能算数,在验收交付前还要请防雷办(第三方)的测试并出具报告,第三方测试合格了才算 ...
对的,验收前第三方检测的时候肯定是回填后了,施工单位可以回填前测一次,回填后测一次(自检)。