明月清风 发表于 2021-11-23 17:30:54

一类、二类防雷划分

GB 50057-2010中 3.0.2.1和3.0.3.5 中关于贮存火炸药及其制品的危险建筑物该怎么区分啊。现有一四层军队宿舍,首层有枪弹库,该按几类防雷做呢

轻云舟 发表于 2021-11-23 19:00:36

没做过,应该查阅相应的规范,比如烟花爆竹火药的话可以按照《烟花爆竹工程设计安全规范》来做,你这个应该也有相关规范。

ysfluck 发表于 2021-11-24 08:15:37

库房上面竟然能做宿舍

树欲静而风不止 发表于 2021-11-24 08:26:36

应该是二类

dqaq 发表于 2021-11-24 08:49:50

做过一个法院,也有类似的弹药库,量不大,防雷类别划分不要求做特殊考虑。

明月清风 发表于 2021-11-24 09:18:57

现在是按二类做的,规范上的说法感觉不是很明确。

gucheng 发表于 2021-11-24 09:48:56

这个不能套民建的规范,枪弹库按火药仓库分的话属于甲类建筑了,上面不可能建宿舍

树欲静而风不止 发表于 2021-11-24 10:22:29

做过类似的项目,不过枪械库和弹药库是分开设置的,危险性不同

wzkyc 发表于 2021-11-24 11:02:15

按雷规4.5.1第2款套可好?弹药库按一类建筑物面积,宿舍如果计算达不到二类也拔高按二类。总的估计最多也就二类。

明月清风 发表于 2021-11-24 11:07:35

建筑给的名字就是枪弹库,整个宿舍也不大1000多方,像连队宿舍这种枪械弹药还会分开放吗   {:1_428:}也没当过兵不知道哇

dqaq 发表于 2021-11-24 11:12:42

这得问下建筑工种,建筑定性到底是什么,建筑设计按什么规范做的。技术上看,做好弹药房间局部等电位连接,金属管线做好跨接,不会有问题。