轻云舟 发表于 2021-11-23 14:26:50

请问消防电源该如何设计?

      一个五层的甲类装置,敞开式的混凝土框架结构,没有墙,有封闭楼梯间。消火栓流量90L/S(室外装置不分室内、室外消火栓流量),15m外设置了本装置的配电室。
   根据规范来看,本项目要设计应急照明和火灾自动报警。应急照明打算做自带蓄电池的灯具,请问消防电源该如何引来呢?从配电室的一个抽屉柜引来可以吗?我看建规后面的附图上,消防电源都是接到变压器出线的母排上,我从抽屉柜里引一路到应急照明配电箱可以吗?该抽屉柜其他回路都是工艺负荷。谢谢大家

张智幸 发表于 2021-11-23 14:28:48

装置还要应急照明吗?

轻云舟 发表于 2021-11-23 14:29:52

还有一个棘手的问题就是电缆该咋走?工艺负荷都走电缆沟、桥架

轻云舟 发表于 2021-11-23 14:32:42

张智幸 发表于 2021-11-23 14:28
装置还要应急照明吗?

别的不说,有封闭楼梯间啊,这里面得设置

树欲静而风不止 发表于 2021-11-23 14:45:49

首先明确消防负荷等级

树欲静而风不止 发表于 2021-11-23 14:46:52

如果是二级,搞双电源供电给集中电源

树欲静而风不止 发表于 2021-11-23 14:47:25

不建议采用灯具自带蓄电池

树欲静而风不止 发表于 2021-11-23 14:48:11

将集中电源设置在配电室,安全

张智幸 发表于 2021-11-23 14:52:15

树欲静而风不止 发表于 2021-11-23 14:48
将集中电源设置在配电室,安全

他这种配电室估计不在甲类装置里面,集中电源估计放不了

轻云舟 发表于 2021-11-23 15:00:57

树欲静而风不止 发表于 2021-11-23 14:48
将集中电源设置在配电室,安全

是啊树总,甲类装置里面不能做配电室啊

轻云舟 发表于 2021-11-23 15:07:47

树欲静而风不止 发表于 2021-11-23 14:48
将集中电源设置在配电室,安全

或者说,树总,您认为,消防电源引自抽屉柜的一层,合理吗?

树欲静而风不止 发表于 2021-11-23 15:22:34

轻云舟 发表于 2021-11-23 15:07
或者说,树总,您认为,消防电源引自抽屉柜的一层,合理吗?

可以呀,没有问题,消防专用电源

张智幸 发表于 2021-11-23 15:23:23

轻云舟 发表于 2021-11-23 15:07
或者说,树总,您认为,消防电源引自抽屉柜的一层,合理吗?

主要是民规上面要求二级负荷的疏散照明要双切供电

轻云舟 发表于 2021-11-23 15:54:49

树欲静而风不止 发表于 2021-11-23 15:22
可以呀,没有问题,消防专用电源

好的树总,谢谢您。也就是说抽屉柜消防负荷跟其他负荷一个柜子可以,但是固定柜不可以是吧?因为一个固定柜会有一个进线断路器或者隔离开关。

轻云舟 发表于 2021-11-23 15:56:21

张智幸 发表于 2021-11-23 15:23
主要是民规上面要求二级负荷的疏散照明要双切供电

但是《民规》管不着咱们{:1_443:}哈哈哈{:1_428:}