只有短路保护,没有过载保护,有这样的微断吗?
按火规10.1.4条:火灾自动报警系统主电源不应设置漏电保护和过负荷保护装置。消控室为报警系统主电源供电的线路保护开关,大家都是采用什么开关?塑壳?微断?只有短路保护,没有过载保护,有这样的微断吗?有,良信NDB1TS-63只带短路保护和隔离功能,其他厂家应该也是有的。 有,施耐德也有 只有极少数厂家生产只含短路保护的微断
价格也很高 本帖最后由 贾行家 于 2021-11-23 12:02 编辑
有,连施耐德他们都为了满足GB的这些诡异要求推出了单磁微断,国产的更不必说了。物以稀为贵,所以价格嘛就有点高了,为了降低造价,劳动人民充分发挥了想象力。
树欲静而风不止 发表于 2021-11-23 11:28
有,施耐德也有
是ic60L MA 吗? 贾行家 发表于 2021-11-23 11:59
有,连施耐德他们都为了满足GB的这些诡异要求推出了单磁微断,国产的更不必说了。物以稀为贵,所以价格嘛就 ...
图片的意思是,拿根木棍顶着操作手柄过载就不动作了么 wi0i0iw 发表于 2021-11-23 14:28
图片的意思是,拿根木棍顶着操作手柄过载就不动作了么
短路也不动作{:1_428:} 消防线路不设过负荷保护92版民规就有,这么多年一直执行不好,原因是,发生单相短路,接地故障时如果线路较长,单相短路,TN接地故障电流小于磁脱扣电流,麻烦就大了。一定要计算短路电流,按规范保证在1.3倍以上。
aM熔断器的故障保护允许线路长度比单磁MA断路器要长很多。 微断单磁各厂家都有的,就是RCD单磁都没有 muyi626 发表于 2021-11-24 08:35
微断单磁各厂家都有的,就是RCD单磁都没有
可以用单磁低断串RCCB实现 贾行家 发表于 2021-11-23 11:59
有,连施耐德他们都为了满足GB的这些诡异要求推出了单磁微断,国产的更不必说了。物以稀为贵,所以价格嘛就 ...
劳动人民的想象力真的很丰富。 dqaq 发表于 2021-11-24 08:52
可以用单磁低断串RCCB实现
可以用D型微断带漏电保护代替 找不到厂家就给他写要求就完了,