三秦大地 发表于 2021-11-23 10:14:25

四川省建设厅2021年消防专项检查的两个问题,怎么看?

四川省建设厅2021年消防检查问题,怎么看?

树欲静而风不止 发表于 2021-11-23 10:44:16

第一个问题,经常防不胜防的被提,没办法

树欲静而风不止 发表于 2021-11-23 10:45:32

第二个问题,不明白什么意思,是没有设烟感,还是没有设温感

wyuh12 发表于 2021-11-23 10:51:22

第一个问题不知道咋解决,很多厂家没有单磁脱扣的微断,但是出线全用塑壳也不太合适

树欲静而风不止 发表于 2021-11-23 11:28:06

wyuh12 发表于 2021-11-23 10:51
第一个问题不知道咋解决,很多厂家没有单磁脱扣的微断,但是出线全用塑壳也不太合适

有些厂家有,直接标明要求MA,不标厂家型号,让他们自己去买

zhouke 发表于 2021-11-23 11:47:44

水泵房无火灾危险,无需设探测器。

liuex 发表于 2021-11-23 12:12:29

第二个问题,我也被审图专家提过,当时用GB50016-8.4.1条回复过去了。

7741607aaa 发表于 2021-11-23 14:14:50

第一个问题,采用施耐德的IC60L MA 10/2P,但是需要注明(单磁式小型断路器,无过载保护);第二个问题,要是单独的消防泵房,水泵房,可不设置自动报警,可以参照防火规范条文解析,但是要是整体的,建议还是设置感温探测器吧

欧阳先生 发表于 2021-11-24 11:11:47

消防水泵房没必要设置火灾探测器。

wangguichao66 发表于 2021-11-26 16:40:24

省级消防专项检查公布的意见还能有第二条意见,好无语!

124803430 发表于 2021-11-29 20:36:50

施耐德和ABB的开关有单磁脱扣的微断,国产大部分根本没有这种
还是建议消防控制室设两个箱子,一个专供消防设备,一个供安防设备和这些非消防的插座之类的负荷比较妥当

阿拉灯神丁 发表于 2021-11-30 10:00:05

水泵房着火了{:1_438:}

scmcl 发表于 2021-12-6 16:54:12

第二个问题提的太牵强了,照本宣科?某军总的杰作???

不代表 发表于 2021-12-13 09:10:54

scmcl 发表于 2021-12-6 16:54
第二个问题提的太牵强了,照本宣科?某军总的杰作???

必须的{:1_428:}

scmcl 发表于 2021-12-13 20:04:17

不代表 发表于 2021-12-13 09:10
必须的

看来四川的张军(总)很有名啊!!!但他到底是哪个审图机构确实搞不清楚,经常在不同审图机构碰到!