890214 发表于 2021-11-23 08:38:42

连排的网点,应急照明如何做?

请问:九间连排的网点,每间二层,每层100平,无FAS,无配电间(总配电箱设于室外墙上),应急照明如何做?按以前的做法最简单,出一路电源,采用自带蓄电池的双头灯,现在,若采用A型灯具,难道每间网点设一个应急照明配电箱(采用自带蓄电池灯具)?

jerknight 发表于 2021-11-23 10:08:13

找个地方做配电间吧,如果是单独的商业建筑,应急照明负荷还是二级,要做集中式的。

雷风zy 发表于 2021-11-23 10:40:55

每家做一个应急照明分配电箱,内设蓄电池,电源直接取自本商铺内的照明电源,应该可以

890214 发表于 2021-11-23 10:42:43

雷风zy 发表于 2021-11-23 10:40
每家做一个应急照明分配电箱,内设蓄电池,电源直接取自本商铺内的照明电源,应该可以

这样做,感觉太浪费了。

树欲静而风不止 发表于 2021-11-23 10:46:43

小于200平方,先不做

xswsymao 发表于 2021-11-25 10:43:11

要个配电间比较合适,为什么要每家一个应急箱呢?