弱电间与医用氧气

请问:弱电间是否可以与医用气体间共用呢?

gucheng 发表于 2021-11-23 08:37:11

8.0.2 有爆炸危险、火灾危险的房间或区域内的电气设施应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。催化反应炉部分和氢气瓶间应为1区爆炸危险区,离心式氧气压缩机间、液氧系统设施、氧气调压阀组间应为21区火灾危险区,氧气灌瓶间、氧气贮罐间、氧气贮气囊间等应为22区火灾危险区。

树欲静而风不止 发表于 2021-11-23 08:37:31

不行的

113120 发表于 2021-11-25 15:55:00

树欲静而风不止 发表于 2021-11-23 08:37
不行的

请问:是否可以在弱电间内把医用气体竖管用石膏板围起来,做一个物理隔离是否可以呢?

gucheng 发表于 2021-11-25 16:27:21

113120 发表于 2021-11-25 15:55
请问:是否可以在弱电间内把医用气体竖管用石膏板围起来,做一个物理隔离是否可以呢?

4.5.6 变配电间、弱电设备用房等电气设备间内不得穿越与自身无关的管道。

113120 发表于 2021-11-29 12:18:35

gucheng 发表于 2021-11-25 16:27
4.5.6 变配电间、弱电设备用房等电气设备间内不得穿越与自身无关的管道。

请问:这是哪本规范里的呢?

x01oct 发表于 2021-11-29 21:21:04

gucheng 发表于 2021-11-23 08:37
8.0.2 有爆炸危险、火灾危险的房间或区域内的电气设施应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计 ...

规范过期了