中小学教学楼自动报警设置
目前手上一栋中学教学楼,单栋两万多平方,每层分好两、三个防火分区,仅某两个防火分区设置有电动排烟窗,是问是否仅这两个防火分区单独设置自动报警就可以?还有一个地下设备用房,设置有机械排烟,是否仅地下室设置自动报警。防火规范要求的是设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。 是否可以仅此部位设置报警,还是整栋楼都加上自动报警这种情况下,建议直接全部做吧 你看看,应该还有常开防火门 树欲静而风不止 发表于 2021-11-19 11:03
这种情况下,建议直接全部做吧
全部做审图是没啥问题了,就怕甲方闲浪费钱,提前跟甲方沟通吧 现在这种规模的学校一般全部都做的,另外学校会怕花钱?你想多了 那就都设置吧 7741607aaa 发表于 2021-11-19 14:08
那就都设置吧
你如果就地下室有联动设备,地上没有,一般可以考虑地面上不做 看看云南的规定,更加切合实际。
排烟窗,属于自然排烟设施,不需要联动。电动排烟窗,是为了方便操作,是手动的补充。按照GB 51251-2017第4.3.6条规定,排烟窗应设置手动开启装置。
电动窗不属于联动控制设备,不需要因为设置了电动排烟窗,去设置火灾报警系统。 为什么不想全部设火灾自动报警? 不用全部做报警,局部做报警,很多地区住建厅已经有明确做法:
某建筑仅在部分场所设置了防火卷帘或仅设置了常开防火门,按照《建规》第8.4.1条规定,如无防火卷帘、常开防火门则本建筑物无需设置火灾自动报警,如何满足其联动要求?是否需要为此在全楼设置火灾自动报警系统及设置消防控制室?
对仅设防火卷帘的场所,可在防火卷帘附近设置相应的火灾探测器,由防火卷帘自带的控制器完成联动控制功能。对仅设常开防火门的场所,可在常开防火门附近设置相应的火灾探测器,在有人值班的场所或防火门附近设置区域报警控制器,由区域报警控制器的外控接点完成常开防火门的联动控制。
上述情况下不需在整个建筑内设火灾自动报警系统,不需设置消防控制室。
地下室有机械排烟,消防控制室就必须设置了。
既然如此,干脆整栋建筑设火警系统吧。电动排烟窗相应改为自动排烟窗吧。 7741607aaa 发表于 2021-11-19 14:08
那就都设置吧
地上:仅PC教室,实验室,贵重仪器室,电化教室设 7741607aaa 发表于 2021-11-19 14:08
那就都设置吧
如是中央空调则全设 wangguichao66 发表于 2021-11-20 13:01
地下室有机械排烟,消防控制室就必须设置了。
既然如此,干脆整栋建筑设火警系统吧。电动排烟窗相应改为自 ...
是自动排烟窗