审图被提一条矿物绝缘电缆的,求教
本帖最后由 雷风zy 于 2021-11-17 11:16 编辑一个酒吧消防改造报了图审,内部值班室有火灾报警主机和排烟风机,原来采用的是无卤低烟耐火电缆穿金属管敷设供电,审图老师提了一下消防配电要用矿物绝缘电缆满足供电时间:
4.消防配电线路未采用矿物绝缘类电缆,不满足火灾时连续供电时间,不符合 GB51348-2019 第 13.7.16 条。
想请教一下各位大佬,按照防火规范10.1.10条,电缆暗敷30mm墙内,或者穿金属管敷设,都能满足火灾时连续供电的要求吧 4.消防配电线路未采用矿物绝缘类电缆,不满足火灾时连续供电时间,不符合 GB51348-2019 第 13.7.16 条。
是不是图纸没标示清楚或者审图老师看错了,或者把条文抄一遍 像这种小建筑,排烟系统只要保证时间是30分钟,普通耐火电缆的时间都满足要求,何况还穿钢管保护 gucheng 发表于 2021-11-17 11:01
4.消防配电线路未采用矿物绝缘类电缆,不满足火灾时连续供电时间,不符合 GB51348-2019 第 13.7.16 条。
...
不好意思,最近上头了,原来是采用的是无卤低烟耐火电缆 树欲静而风不止 发表于 2021-11-17 11:09
像这种小建筑,排烟系统只要保证时间是30分钟,普通耐火电缆的时间都满足要求,何况还穿钢管保护
不好意思啊 树总,最近上头了,笔误修改了,我们原来是采用的是无卤低烟耐火电缆,穿金属管的,内部有个消防控制室,按照新民规的这条,消控室要180分钟,不过想来耐火电缆加穿管也应该能满足吧 新民规实施指南的解释
看来以后消防干线还是直接无差别矿物绝缘电缆比较省事 表13.7.16里面火灾自动报警装置180分钟后面的括号里面不是还有120分钟吗,建筑火灾延续时间2小时的是采用120分钟 据说目前市场上只有BTTZBTTRZ 才可以满足3小时耐火时间 wenqi3276 发表于 2021-11-18 08:33
据说目前市场上只有BTTZBTTRZ 才可以满足3小时耐火时间
原来如此,受教了 试想一下,消防控制室都着火了,矿物绝缘电缆还有意义???消防设备能坚持3h?坚持3h的意义何在??? 3h还是2h要根水专业提供的消防水泵运行时间来确定王金元“消防配电线路布线可靠性”中提到采用750℃、1.5h的耐火电缆在1.5h的金属耐火电缆槽盒中敷设,不能确定能否保证3h的消防设备可靠供电,规范也没有推荐这样做,所以选择矿物绝缘电缆保证3h
bais 发表于 2021-11-18 10:17
3h还是2h要根水专业提供的消防水泵运行时间来确定王金元“消防配电线路布线可靠性”中提到采用750℃、1.5h ...
原来如此,受教了{:5_180:} scmcl 发表于 2021-11-18 10:04
试想一下,消防控制室都着火了,矿物绝缘电缆还有意义???消防设备能坚持3h?坚持3h的意义何在???
不是这样理解的,供消控室电源的电缆路由上肯定经过其他区域,那么其他区域发生火灾时不能影响消控室的供电 gety9527 发表于 2021-11-19 09:18
不是这样理解的,供消控室电源的电缆路由上肯定经过其他区域,那么其他区域发生火灾时不能影响消控室的供 ...
我理解错了,我以为审图机构要求消控室配电箱到报警主机采用矿物绝缘电缆!
页:
[1]