请教各位一个关于蓄光指示标志和灯光指示标志的问题
请教各位一个关于蓄光指示标志和灯光指示标志的问题做了一个很小的改造项目,原楼三层商铺,总建筑面积4100平米。本次改造两间商铺在二层,改造后为儿童活动场所。
窗户,和玻璃幕墙比较多,是否可以设置蓄光疏散标志,或者是否必须设置灯光疏散标志。
我认为现场采光条件比较好,可以设置蓄光标志等,晚上整个小商城都关门了,蓄光疏散标志基本也没有需求,仅设置蓄光标志就够了。
参考规范,GB50016-10.3.6,GB51309-3.2.9-3,GB51348-13.6.5-3。
谢谢各位了。
蓄光标志现在好多地方不让用了啊。 蓄光疏散标志不行 为啥要搞地面标志呢?把问题搞复杂了 azbe 发表于 2021-11-17 11:08
为啥要搞地面标志呢?把问题搞复杂了
因为考虑它改造后功能儿童活动,和各类游艺厅这一类比较擦边球。 树欲静而风不止 发表于 2021-11-17 08:40
蓄光疏散标志不行
谢谢大佬。。{:1_452:} 沉默寡言 发表于 2021-11-17 08:12
蓄光标志现在好多地方不让用了啊。
谢谢大佬。。{:1_452:}{:1_452:} GB 51309-2018 3.2.1.4 地面上设置的标志灯应选择集中电源A型灯具