隔离开关
请问:电源双切箱的分支回路出线开关为隔离开关和断路器,断路器为3P的,请问隔离开关选择3P还是4P呢?
树欲静而风不止
发表于 2021-11-16 08:47:11
隔离开关一般选用4P
树欲静而风不止
发表于 2021-11-16 08:48:44
主要是低规上有:隔离电器宜同时断开电源的所有极
树欲静而风不止
发表于 2021-11-16 08:53:20
但是王老的600问有这个
树欲静而风不止
发表于 2021-11-16 08:55:44
所以在总等电位的位置或局部等电位的位置,可以用3P,没有的场所,还是4P为宜
沉默是金哈
发表于 2021-11-16 15:36:28
总线路上的隔离开关肯定是4P