三级负荷,消防控制室电源要双切吗?
公建,室外消防用水量25/L,三级负荷,有消防控制室,请问:消防控制室电源要双电源吗?有条件还是搞个双切箱供电 树欲静而风不止 发表于 2021-11-16 09:01
有条件还是搞个双切箱供电
就这么个消防控制室配电箱,上一个柴油发电机? 用蓄电池满足火灾延续时间控制设备的供电是否更合理一些? 890214 发表于 2021-11-16 09:05
就这么个消防控制室配电箱,上一个柴油发电机?
你园区就一台变压器? 三级负荷,消防单电源供电,不行吗? 不是已经明确了吗,三级负荷可单电源供电 wenqi3276 发表于 2021-11-16 09:30
不是已经明确了吗,三级负荷可单电源供电
规范没有明确,专家明确了 三级负荷可单电源供电,很多地方的消防主管部门已经明确了。 何况消防控制室主机必须自带蓄电池组。 很多消防检测单位不管你几级负荷,只要求消防负荷末端双切,搞笑吧。 我也碰到过类似问题,18年的时候,一个三级负荷的改造项目,餐厅设置排烟机房,在三层商铺的二楼。审图专家让我从配电总箱进两路,线路备份,在排烟机房设置电源双切箱。还有类似的项目专家就直接让我从临近接第二电源。碰上三级负荷的项目大多都看遇到的专家理解了。 个人认为不需要,消防控制室火灾自动报警控制器自带有eps备用电源。 根据你提供的已知条件,如果将消防负荷定义为三级的话,可以采用单电源。另,消控室配电箱会配置UPS的,只要满足容量、时间及定期维护更换要求,也是可以的。
页:
[1]