火灾自动报警主机蓄电池能供电多久?
《石化规》要求供电8h,能实现吗?谢谢大家。《石化规》8.12.6 火灾自动报警系统的220V AC主电源应优先选择不间断电源(UPS)供电。直流备用电源应采用火灾报警控制器的专用蓄电池,应保证在主电源事故时持续供电时间不少于8h。 10. 1. 5 消防设备应急电据输出功率应大于火灾白功报警及联动
控制系统全负荷功率的120%,蓄电地组的容量应保证,火灾自动
报警及联动控制系筑在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作
3h 以上 x01oct 发表于 2021-11-15 17:51
10. 1. 5 消防设备应急电据输出功率应大于火灾白功报警及联动
控制系统全负荷功率的120%,蓄电地组的容量 ...
是不是可以理解为《石化规》要求更严格一些呢? 轻云舟 发表于 2021-11-15 18:55
是不是可以理解为《石化规》要求更严格一些呢?
化工行业火灾危险系数大,严格一些也是正常的。 即使用电池满足8h也是没有问题的,多加几块电池,容量满足8h的容量就行了。 wi0i0iw 发表于 2021-11-16 09:05
即使用电池满足8h也是没有问题的,多加几块电池,容量满足8h的容量就行了。
我看要加好多呢 wi0i0iw 发表于 2021-11-16 09:03
化工行业火灾危险系数大,严格一些也是正常的。
这么解释太笼统了吧,比如为什么不是12小时呢。。 具体数字怎么来的我确实不晓得,所以也不敢乱说。前辈知道的话可以跟我们分享一下{:1_428:}