一类高层消防负荷供电线缆低烟无卤要求
老民规有明确的规定:一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。新民标,对非消防负荷,也有明确规定:一类高层建筑中的金融建筑、省级电力调度建筑、省(市)级广播电视、电信建筑及人员密集的公共场所,电线电缆燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级
而新民标,对于消防负荷,哪条能体现出应采用低烟无卤电缆,请教各位大师? 8.9.1条文只说了B1级难燃,t0 d0为答疑说的不知各位如何实施 我只有答疑文件 按常识来说,只要建筑物有无卤要求,该建筑物内的强弱电线路均应采用无卤线缆。 zhouke 发表于 2021-11-15 17:28
按常识来说,只要建筑物有无卤要求,该建筑物内的强弱电线路均应采用无卤线缆。
问一下,这个无卤要求是哪个专业提出来的?环评吗? zhouke 发表于 2021-11-15 17:28
按常识来说,只要建筑物有无卤要求,该建筑物内的强弱电线路均应采用无卤线缆。
应付甲方,必须有明文,常识他们是不认的 大部分暗敷的线路,都用低烟无卤太浪费 “燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级”只有低烟无卤电缆能做得到 不言自明 发表于 2021-11-16 09:59
“燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级”只有低烟无卤电缆能做得到
说的是非消防 消防的说的很啰嗦,电缆要满足火灾持续时间内消防设备的供电可靠性。这个持续时间有多种,消火栓分2小时和3小时,喷淋泵1小时,稳压泵10min,防火卷帘就几分钟。他的意思就是可以根据时间选择不同耐火等级的电缆。 定海神针铁 发表于 2021-11-15 17:53
问一下,这个无卤要求是哪个专业提出来的?环评吗?
设计规范的要求。 不代表 发表于 2021-11-16 15:12
消防的说的很啰嗦,电缆要满足火灾持续时间内消防设备的供电可靠性。这个持续时间有多种,消火栓分2小时和3 ...
只想知道需无卤的规范依据 树欲静而风不止 发表于 2021-11-15 16:55
我只有答疑文件
里面有明确的回复么 hbb1122 发表于 2021-11-16 17:28
里面有明确的回复么
明确答复 本帖最后由 fangyuan 于 2021-11-17 09:02 编辑
hbb1122 发表于 2021-11-16 17:26
只想知道需无卤的规范依据
供参考:
GB50217 3.4.1电力电缆护层选择应符合下列规定: 3在人员密集场所或有低毒性要求的场所,应选用聚乙烯或乙丙橡皮等无卤外护层,不应选用聚氯乙烯外护层; 3.3.7在人员密集场所或有低毒性要求的场所,应选用交联聚乙烯或乙丙橡皮等无卤绝缘电缆,不应选用聚氯乙烯绝缘电缆。
页:
[1]
2