人防建筑配线线管材质规定
请问有无任何规范明确要求人防内部暗敷或明敷线管必须使用SC管要求? GB50225的第06.7.1.6条和GB50098的8.1.5要求使用金属管;GB50038的7.4.3和7.4.5要求使用镀锌金属管。 keyuhe 发表于 2021-11-15 09:59GB50225的第06.7.1.6条和GB50098的8.1.5要求使用金属管;GB50038的7.4.3和7.4.5要求使用镀锌金属管。
条文都有明确适用范围限制,非消防或人防防护区域内不适用 人防规范上没有要求,人防穿防护密闭隔墙预埋的用热镀锌钢管,一般都是地方防办要求不让用PC管